솔밸브 교체를 했는데 불이 들어오지 않아요

이렇게 생긴 솔밸브가 문제가 있는 거 같아서 솔밸브를 새걸로 교체를 했습니다

윗검은 부분에서 다른것들은 빨간불이 들어오는데 교체를 해도 불이 안들어와요

연결된 센서의 문제일까요 아니면 실린더의 문제일까요

2개의 답변이 있어요!
  • 안녕하세요. 고한석 전문가입니다.

    • 전원 공급 확인

      • 솔밸브에 전기가 실제로 들어오는지 멀티미터(테스터기)로 확인해보세요.
        → 전압이 안 들어온다면, 솔밸브 자체 문제보다는 배선 또는 제어부(PLC, 센서 출력 등) 문제일 가능성이 큽니다.

    • 배선 극성 및 단선 확인

      • 새 솔밸브 배선이 기존과 극성이 바뀌었거나, 단선된 경우 LED가 안 들어올 수 있습니다.
        → 플러그 핀이나 커넥터에 접촉 불량이 생긴 것도 자주 있는 원인입니다.

    • 제어 신호 확인 (센서 또는 PLC 출력)

      • 솔밸브가 작동하려면 보통 센서 입력 → PLC 출력 → 솔밸브 구동 흐름이 있습니다.

    1명 평가
  • 안녕하세요. 서종현 전문가입니다.

    가장 먼저 확인 하실 부분은 솔밸브 코일에 전원이 제대로 공급되고 있는지입니다. 멀티미터 등으로 전압을 측정해 보세요

    다음으로 배선이 올바르게 연결되었는지, 혹시 단선된 곳은 없는지 확인해 주시는 것이 좋습니다. 솔밸브를 작동시키는 센서 자체에 문제가 있다면 신호를 보내지 못해 불이 들어오지 않을수 있습니다. 센서의 작동 여부도 점검해 볼 필요가 있습니다.

    실린더 문제는 솔밸브가 작동한 후의 유압 흐름에 영향을 줄수 없지만, 솔밸브에 불이 들어오지 않는 직접적인 원인은 아닐 가능성이 큽니다.

    1명 평가