전동기의 정격전압과 정격주파수가 맞는데도 기동시간이 길어지는 이유는 무엇인가요?

3상 유도전동기를 기동할 때 공급 전압과 주파수가 명판에 표시된 정격 조건에 맞는데도 예전보다 회전속도가 올라가는 데 시간이 오래 걸리는 경우가 궁금합니다. 전원 조건이 정상이라면 기동시간도 비슷해야 할 것 같지만, 실제로는 펌프나 팬의 기계적 부하가 증가하거나 축과 연결된 설비에 마찰이 생기면 가속이 늦어질 수 있을 것 같습니다. 또한 전동기 권선이나 회전자 상태에 문제가 있을 때도 기동 특성이 달라질 수 있는지 알고 싶습니다. 이런 현상이 발생하면 기동전류와 가속시간, 기계적 부하 중 어떤 항목을 먼저 확인해야 하며, 정상적인 부하 변화와 전동기 이상을 어떻게 구분할 수 있나요?

1개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최광민 전기기사입니다.

    전동기의 정격전압과 주파수가 정상이어도 기계적 부하가 증가하거나 전동기의 기동 토크가 감소하면 가속시간이 길어질 수 있습니다. 펌프 내부의 이물질, 베어링이나 커플링의 이상, 축 정렬 불량 등으로 회전 저항이 커지면 전동기가 정상 속도에 도달하는 데 더 오랜 시간이 걸릴 수 있습니다. 전기적 원인으로는 전원 측 전압 강하, 권선 이상, 회전자 문제 등이 있으며, 실제 전동기 단자에서 측정한 기동 중 전압과 상별 전류를 확인해야 합니다. 먼저 과거 운전 기록과 현재의 기동시간 및 기동전류를 비교하고, 기계적 부하 조건이 달라졌는지 살펴봅니다. 기동전류가 오래 유지되면서 가속이 늦다면 과부하나 회전 저항 증가 가능성을 검토해야 합니다. 다만 전류 변화만으로 원인을 확정할 수는 없으므로 전동기와 연결 설비를 함께 점검해야 합니다. 기동시간이 길어지면 권선의 발열이 커질 수 있으므로 반복 기동을 피하고, 보호장치 설정을 임의로 높이지 않은 상태에서 원인을 확인하는 것이 중요합니다.

    채택 보상으로 250베리 받았어요.