자동화재탐지설비의 수신기 도통시험을 위한 종단저항이 설치기준?
소방에서의 자동화재탐지설비의 수신기 도통시험을 위한 종단저항이 설치가 되는데 그에 대한 설치기준이 어떻게 되는지 알고 싶습니다.
55글자 더 채워주세요.
2개의 답변이 있어요!
안녕하세요. 양동선 전기기사입니다.
종단저항 설치기준은
점검 및 관리가 쉬운 장소에 설치할 것
전용함 설치시 그 설지높이는 바닥으로부터 1.5미터 이내로 할것
감지기 회로 끝부분에 설치하며, 종단감지기 설치시 감지기 기판이나 외부에 별도의 표시를 해야 합니다
만족스러운 답변이었나요?간단한 별점을 통해 의견을 알려주세요.안녕하세요. 유순혁 전기기사입니다.
자동화재탐지설비에서 수신기 도통시험을 위한 종단저항은 회로의 끝부분에 설치되어 회로의 정상적인 상태를 확인하고, 회로에 문제가 있을 때 이를 감지하기 위해 사용됩니다.
보통 종단저항은 탐지 회로의 마지막 지점에 설치되며, 각 경계구역의 말단에 위치하게 됩니다.
또한 정해진 저항값을 사용하며 2k, 3.3k, 4.7k 옴의 저항이 사용됩니다.