제어반에 전자식 과부하 릴레이 (eocr)의 작동원리와 구성요소가 궁금합니다.
궁금해서 질문 올립니다. 제어반에 설치도어있는 전기용품인 전자식 과부하 릴레이(eocr)의 작동원리와 구성요소가 궁금합니다.
안녕하세요. 하성헌 전문가입니다.
제어반에 전자식 과부하 릴레이인 eocr의 작동원리는 과부하나 과전류 등이 발생했을때 릴레이 접점을 a접점으로 변환하여 모터를 차단하여 동작을 막는 역할을 합니다. 이러한 eocr의 경우 주접점 1-7, 2-8, 3-9와 전원부 6-12, 그리고 4-10, 5-11의 접점번호를 사용하여 회로를 구성하여 사용할 수 있습니다.
안녕하세요. 강세훈 전문가입니다.
전자식 과부하 릴레이(EOCR)는 모터에 흐르는 전류를 실시간으로 감지하여, 설정된 임계값을 초과하면 회로를 차단하는 보호장치입니다. 내부에는 전류 센서, 제어회로, 릴레이 접점, 상태 표시등 등이 포함되어 있으며, 마이크로프로세서가 이상 상태를 판단해 빠르고 정확하게 동작합니다.
안녕하세요. 전찬일 전문가입니다.
전자식 과부하 릴레이는 모터를 보호하기 위해 사용하는 장치로, 모터에 과부하가 걸리면 이를 감지해서 전원을 차단해 고장을 막아주는 역할을 합니다. 작동원리는 간단하게 말해서 모터에 흐르는 전류를 계속 감시하다가, 설정된 값 보다 전류가 너무 많이 흐르거나 이상이 생기면 릴레이가 작동해서 회로를 끊어주는 방식입니다. 구성요소로는 전류를 측정하는 센서, 설정값을 조절하는 다이얼이나 버튼, 동작 상태를 알려주는 표시등, 그리고 실제로 회로를 끊는 릴레이 접점 등이 있습니다. 전자식이라서 기계식보다 정확하고 다양한 기능이 있으며, 일부 제품은 단상이나 삼상 이상 감지, 지락 보호, 통신 기능 같은 부가 기능들도 있습니다안녕하세요. 김재훈 전문가입니다.
전자식 과부하 릴레이는 전동기의 전류를 실시간으로 감지하여 과부하 결상 불균형 등의 이상 상태를 판단하고 문제가 발생하면 회로를 차단하여 전동기를 보호하는 장치입니다. 주요 구성 요소로는 전류 센서 제어 회로 표시부 및 릴레이 출력 접점이 있으며 설정값과 비교해 이상 여부를 판단하는 마이크로프로세서가 핵심입니다. EOCR은 기계식보다 정확하고 다양한 보호기능을 제공하며 상태 표시나 통신 기능도 포함될 수 있어 산업 현장에서 널리 사용됩니다.
안녕하세요. 조일현 전문가입니다.
eocr는 센서로 전류를 감지하고 설정값을 초과하거나 일정값 이상으로 지속될 때 회를 차단하는 보호장치 역할입니다.이는 사용자가 임계값과 시간등을 조정할 수 있어 상황에 맞게 설정이 가능합니다.
관련 설정값을 통하여 eocr는 트립 신호를 출력하여 차단하거나 알림을 표시합니다.