헤어드라이기 사용시 전원이 갑자기 계속 꺼집니다.

이상하게 헤어드라이기만 쓰다가 갑자기 꺼집니다.

정전이나 이런건 아니며, 다른 전자제품들은 모두 정상작동합니다.

집 자체에 전압이 낮아서 그런건가요?

처음에 드라이기 문제인줄 알고 새것으로 바꿨는데도 동일해서 이젠 전기쪽 문제밖에 없는거 같습니다.

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최광민 전기기사입니다.

    드라이기만 사용할 때 계속 전원이 꺼진다면 집 전체 전압 문제보다는 콘센트나 멀티탭, 배선 쪽 문제일 가능성이 더 큽니다. 특히 헤어드라이기는 소비전력이 큰 제품이라 평소 괜찮던 콘센트도 드라이기 사용할 때만 문제가 드러나는 경우가 많습니다.

    가장 흔한 건 멀티탭 과부하나 콘센트 접촉불량입니다. 드라이기는 보통 1200와트~2000와트 가까이 쓰기 때문에 접촉 상태가 안좋으면 열이 나면서 내부 보호장치가 순간적으로 동작할 수 있습니다.~~

    특히 오래된 콘센트는 안쪽 접점이 약해져서 드라이기 꽂으면 순간 전압강하나 발열이 생기기도 합니다. 이 경우 드라이기 전원만 꺼지는 느낌으로 나타날 수 있습니다.

    또 벽 콘센트 자체 문제일 수도 있습니다. 실제로 현장에서도 평소엔 괜찮은데 드라이기나 전기히터만 쓰면 이상하다는 경우 은근 많은데, 확인해보면 콘센트 탄 흔적이나 접속불량 나오는 경우 있습니다.

    일단 다른 방 콘센트에 직접 꽂아서 테스트해보시는 걸 추천드립니다. 멀티탭 말고 벽 콘센트 직결로요. 만약 다른 곳에서는 정상이라면 기존 콘센트나 멀티탭 문제 가능성이 큽니다.

    반대로 집 어디서든 동일하면 차단기나 배선 상태도 한번 점검 받아보는게 좋습니다. 특히 오래된 집이면 콘센트 내부 열화된 경우도 생각보다 많습니다.

  • 안녕하세요. 최정훈 전기기사입니다.

    새로 구입하신 드라이기도 그렇다면 집안의 전원 문제보다는 특정의 콘셉트나 멀티탭의 접촉 불량 또는 과부하로 인한 해당 라인의 차단기 일시과열 문제일 가능성이 있습니다. 헤어드라이기의 소비 전력이 2000 와트 내외로 워낙 높습니다. 그래서 전선이나 콘센트 노후화에 예민하게 반응하죠. 다른 가전은 먹는 전력이 적습니다. 그래서 멀쩡해 보이는 거고 우선 멀티탭을 치우고 다른 방에 벽면 콘센트에 꽂아 보세요. 만약 다른 방에서도 계속 꺼지면은 해당 구역에 분전반 차단기 자체의 문제일 수도 있습니다. 그러면 전문가의 점검을 받아보셔야 됩니다.