아핫뉴스실시간 인기검색어
아핫뉴스 화산 이미지
아하

생활

생활꿀팁

까칠한호저172
까칠한호저172

국가정보자원관리원 관리의 미흡함은 무엇이었나요?

현재 국가정보자원관리원 화재로 여러 관공서 업무가 마비입니다. 파급력을 보니 대부분의 국가정보를 보관 중인 곳 같던데 국가정보자원관리원 관리의 미흡함은 무엇이었나요?

55글자 더 채워주세요.
1개의 답변이 있어요!
  • 배부른개미핥기51
    배부른개미핥기51

    국가정보자원관리원 화재는 2025년 9월 대전 본원 전산실에서 무정전전원장치(UPS)용 리튬이온 배터리에서 불꽃이 튀며 시작됐습니다. 작업자가 배터리를 서버에서 분리하는 과정에서 전원 차단과 단자 분리 중 사고가 발생했는데, 배터리와 서버 사이 간격이 매우 좁아 화재 확산에 취약했습니다. 관리 체계가 미흡했고, 장애 대응 시스템도 부족해 화재 진압과 피해 확산 방지에 어려움이 컸다고 알려졌습니다. 이로 인해 정부 주요 647개 전산 시스템이 마비되고 국민신문고, 모바일 신분증 같은 핵심 서비스가 중단됐습니다. 이번 사고는 국가 전산 인프라의 취약한 관리 상태와 단일 장애점(single point of failure) 문제를 드러냈다는 평가를 받고 있습니다.

PC용 아하 앱 설치 권유 팝업 이미지장도연이 추천하는 아하! 앱으로 편리하게 사용해 보세요.
starbucks
앱 설치하고 미션 완료하면 커피 기프티콘을 드려요!