콘센트에 연결된 부하가 같아도 플러그가 뜨거워지는 이유가 있나요?

같은 용량의 전기기기를 사용하고 있는데 어떤 콘센트에서는 플러그가 거의 뜨겁지 않고 다른 곳에서는 플러그나 콘센트 주변이 따뜻해지는 경우가 있습니다. 연결된 기기의 소비전력은 비슷한데 접촉부에서만 열이 발생하는 것처럼 보입니다. 단순히 콘센트가 오래되어서 그런 것인지, 접촉저항이 커지면 실제로 어느 정도의 열이 발생하는지 궁금합니다. 현장에서 이런 증상을 발견하면 어떤 부분을 확인해야 할까요?

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최광민 전기기사입니다.

    플러그나 콘센트 접속부가 뜨거워지는 경우에는 접촉저항 증가를 의심할 수 있습니다. 단자가 느슨하거나 접점이 산화·손상되면 같은 전류가 흘러도 접촉부에서 전력손실이 발생해 열이 집중될 수 있습니다. 특히 접촉저항에 의한 발열은 전류가 증가할수록 커지기 때문에 고용량 부하에서 위험성이 더 커집니다. 현장에서는 변색이나 탄화 흔적을 확인하고 전원을 차단한 상태에서 단자 체결상태를 점검해야 하며, 필요하면 콘센트와 플러그를 교체하는 것이 안전합니다.

    채택 보상으로 186베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 이대길 전기기능사입니다.

    전기가 통하는 단자가 헐거워지면 전기가 지나가는 길목이 좁아지면서 '접촉저항'이 생기는데, 이 저항 때문에 전기는 똑같이 써도 불필요한 열이 집중적으로 발생하게 됩니다 작은 저항이라도 난로 수준인 100W 이상의 열이 플러그 한곳에서 뿜어져 나올 수 있으므로 플러그가 헐겁게 꽂히는 콘센트는 즉시 새것으로 교체하고 전선 나사가 풀리지 않았는지 점검해야 합니다