소방점검 중 감지기가 동작했을때 전압을 알려 주세요.

소방점검 중 감지기가 작동했을때 전압하고 평상시 감지기의 전압, 단선일때 전압과 단락일때 전압, 종단저항이 설치 되어 있을때 말단 전압이 궁금합니다.

55글자 더 채워주세요.
6개의 답변이 있어요!
전문가 답변 평가답변의 별점을 선택하여 평가를 해주세요. 전문가들에게 도움이 됩니다.
  • 안녕하세요. 강세훈 전문가입니다.

    소방 감지기의 평상시 전압은 일반적으로 24V DC입니다. 감지기가 작동할 때는 전압이 0V에서 5V 이하로 떨어질 수 있으며 단선이 발생하면 말단 전압은 24V로 유지됩니다. 단락이 발생하면 전압은 0V로 떨어지며 종단 저항이 설치된 경우에는 말단 전압이 약 10V에서 22V 사이로 측정될 수 있습니다. 이러한 전압 변화는 감지기의 종류와 회로 구성에 따라 달라질 수 있으니 참고하시기 바랍니다.

  • 안녕하세요. 박두현 전문가입니다.

    소방점검 중 감지기가 동작할 때의 전압 변화는 감지기의 상태와 회로 구성에 따라달라집니다

    일반적으로 소방 감지기 시스템은 24V DC를 사용하며 감지기나 회로의 상태에 따라 전압이 변할 수 있습니다

    평상시에는 감지기가 정상상태로 작동하며 이때 감지기 회로에는 일정한 전압이 공급됩니다

    예를 들어서 24v DC 시스템이라면 감지기 회로에 24 볼트가 정상적으로 흐르고 있습니다 이때 감지기는 스위치나 센서가 열려있어서 전류 흐름이 차단된 상태이고 전압은 안정적입니다

    그러나 감지기가 작동했을 때, 즉 경고 상태로 넘어가면 감지기의 상태가 변화하여 전압에 영향을 미칩니다

    예를 들어서 연기나 열을 감지한 감지기는 회로의 저항을 변경시켜 전압을 높이거나 낮추는 방식으로 경고를 발생시킵니다

    경고 시에는 감지기에서 출력되는 전압이 변할 수 있으며 이때는 보통 전압이 0v로 떨어지거나 일정한 범위 내에서 변하는 경우가 많습니다

  • 안녕하세요. 전찬일 전문가입니다.

    평상시 전압은 약 24v

    작동시 전압은 감지기 종류에 따라 전압이 감소하거나 변화(0~5v)

    단선시 전압은 약 24v

    단략시 전압은 0v

    종단저항 설치시 전압은 24v

    가 될 것같습니다.

    감지기의 전압 상태는 감지기 유형과 배선 구성에 따라 다를 수 있습니다.

  • 안녕하세요. 김재훈 전문가입니다.

    소방 감지기의 전압은 평상시 약 24V 가 공급되며 감지기가 화재를 감지하면 일반적으로 0V 또는 5V 이하로 떨어 집니다 단선일 경우 말단 전압은 24V 그대로 유지되지만 단락에서는 전압이 0V 로 떨어 집니다 종단저항이 설치된 경우 정상적인 회로 상태에서는 말단 전압이 보통 10~15V 정도로 측정됩니다

  • 안녕하세요. 전기기사 취득 후 현업에서 일하고 있는 4년차 전기 엔지니어 입니다.

    감지기의 경우 일반적으로 24V DC가 공급됩니다. 평상시에는 이 전압이 감지기 회로에 걸리게 되고, 감지기 동작 시에도 비슷한 전압이 유지됩니다. 단선일 경우 회로가 끊기면서 전압이 0V가 될 것입니다. 반면, 단락일 경우에는 전원 측에서 트립 장치가 작동할 수 있으며, 이로 인해 전압은 급격히 변화할 수 있습니다. 종단저항이 설치된 경우 말단 전압은 약간의 전압 강하가 있을 수 있지만 여전히 24V에 가까운 값을 유지합니다.

    제 답변이 도움이 되셨길 바랍니다.

  • 안녕하세요. 조일현 전문가입니다.

    평상시에 감지기 전압은 직류 24볼트가 공급되며, 종단 저항은 값에 따라 다르지만 10kΩ 기준 2.2mA 입니다.

    감지기가 작동하면 내부 저항이 감소하여 20mA로 증가하며 이로 인하여 전압 강하가 나타나 감지기 단자에는 4볼트 가

    나타납니다. 단전시에는 0볼트로 측정이되며 단선 이전에는 24볼트가 유지됩니다.

    단락시 에는 전압이 0볼트 단락 이전에 일반적으로 0-3볼트로 나타날 수 있으며

    종단 저항이 설치되어 있다면 10kΩ기준 19-22볼트 사이 정도 일 것입니다.