용접하지 않고 있는 상태에서의 용접기 함 접지 방법?

아크용접은 플러스 단자와 접지된 마이너스단자 사이의 아크에 의해서 용접이 되는데, 용접 작업을 하지 않고 있는 상태에서 용접기 함으로의 누설 전류에 의한 감전을 방지하기 위한 접지는 어떻게되어 있는지요?

    3개의 답변이 있어요!

    • 안녕하세요. 김철승 과학전문가입니다.

      작업접지를 해둡니다. 용점 대상인 작업물을 접지하는 것입니다.

      작업접지는 용접기의 마이너스 단자를 작업물에 연결해서 용접중에 전류가 흐르더라도

      땅으로 흐르도록 합니다.

      기계접지도 있습니다.

      용접기 본체를 접지하는 것입니다.

      용접기의 금속케이스와 프레임은 접지선을 통해 땅에 연결됩니다.

      용접기 내부에 전기적 고장이 일어나면 누설전류로 인해서 감전되는 것을 방지하는 것이 중요합니다.

      답변이 마음에 드셨다면 좋아요와 추천을 부탁드립니다.

    • 안녕하세요. 김재훈 전문가입니다.

      용접을 하지 않는 상태에서도 용접기 외함은 보호접지에 항상 연결되어 있어 내부 절연이 손상되어 누설전류가 외함으로 흐르더라도 전류를 대지로 안전하게 흘려보내고 누전차단기나 차단기가 신속히 동작하도록 설계됩니다 작업 시 사용하는 용접 전류의 마이너스 단자와 외함 보호접지는 목적이 서로 다른 별개의 접지로 외함 접지는 감전 방지를 위한 안전 설비입니다그래서 용접기를 사용하지 않는 상태에서도 외함 접지는 항상 유지되어야 하며 접지선의 단선 여부와 누전차단기 작동 상태를 정기적으로 점검하는 것이 중요합니다

    • 안녕하세요. 이종민 과학전문가입니다.

      아크용접기 본체에는 접지 단자가 있습니다. 이는 용접기의 케이스나 프레임에 연결되어 있습니다. 이 단자는 땅으로 연결되어 있어서 지표로의 안전한 전류 배출이 가능하게 합니다.