아핫뉴스실시간 인기검색어
아핫뉴스 화산 이미지
아하

학문

전기·전자

늘격렬한딸기
늘격렬한딸기

아파트 정전 시 수변전 복구 순서는 어떻게 되나요?

아파트 정전 시 수변전 복구 순서는 어떻게 되나요? 요즘 아파트관리로 소방 및 전기관리가 강화되면서 메뉴얼로 알고 있으면 좋을거 같아서요.

55글자 더 채워주세요.
6개의 답변이 있어요!
  • 안녕하세요. 전기기사 취득 후 현업에서 일하고 있는 4년차 전기 엔지니어 입니다.

    수변전 설비의 복구 절차는 몇 가지 단계로 나뉩니다. 먼저, 정전 원인을 정확히 파악해야 합니다. 이후 문제가 확인됐다면 전체 전원을 차단하고 위험 요인을 제거한 뒤 복구를 시작합니다. 변전실의 상태를 점검하고 이상이 없으면 고압 측부터 순차적으로 전원을 연결합니다. 저압 부하 설비의 안전 상태를 확인한 다음, 한 번에 여러 장치를 가동시키지 말고 단계적으로 전력을 공급합니다. 최종적으로 모든 시스템이 정상적으로 작동하는지 확인하고 기록을 남깁니다. 이 과정에서는 각 제어 장치와 보호 계전기의 상태도 점검해야 합니다.

  • 탈퇴한 사용자
    탈퇴한 사용자

    안녕하세요. 전기전자 분야 전문가입니다.

    아파트 정전 시 수변전 복구 절차는 안전을 최우선으로 하여 진행되어야 합니다. 먼저 전력 공급의 중단 원인을 파악하는 것이 중요합니다. 문제가 외부 전력 회사의 공급 중단인지 내부 설비의 문제인지를 확인한 후, 대해서 적절한 조치를 취해야 합니다. 내부 설비 문제라면 수변전실에서 변압기, 차단기 등의 이상 유무를 점검합니다. 손상된 부분이 발견되면 즉시 수리하거나 교체하고, 모든 안전 장치와 안전 절차를 따라 정전 복구를 진행합니다. 복구가 완료되면 단계별로 전력 공급이 정상적으로 이루어지는지 점검합니다. 매뉴얼이 있는 경우 정확한 절차를 따라야 하며, 필요 시 전기 전문가의 도움을 받는 것이 좋습니다.

    좋은 하루 보내시고 저의 답변이 도움이 되셨길 바랍니다 :)

  • 안녕하세요. 장철연 전문가입니다.

    관리사무소에 기존 시방서 작성시 만들어진 메뉴얼이 있습니다. 보통 비상발전을 바이패스로 운용을 하지만 안하는 곳도 있어서 아파트 규모 또는 주상복합 이런 파트에서 다르기 때문에 디테일한 수변전 메뉴얼 다릅니다.

  • 안녕하세요. 김재훈 전문가입니다.

    아파트 정전 시 수변전 복구 순서는 일반적으로 다음과 같습니다. 먼저, 수변전 설비를 점검하여 변압기나 차단기에 이상이 있는지 확인합니다. 그 후, 고압 측 전력 공급이 정상적인지 확인하고, 문제가 없다면 저압 측 차단기를 순차적으로 복구합니다. 복구 시에는 우선 중요한 설비 부터 전력을 공급하고 그 후에 각 세대로의 전력을 차례대로 복구합니다.

  • 안녕하세요. 유순혁 전문가입니다.

    아파트 정전시 수변전 복구 순서는 먼저 고압 차단기를 확인하여 이상 유무를 확인하셔야 합니다.

    문제가 없다면 변압기와 저압 차단기를 차례로 점검하고, 순차적으로 전원 공급을 재개하시면 됩니다~!

  • 안녕하세요. 강세훈 전문가입니다.

    전기실 복전시에는 주의가 필요합니다.

    LBS - VCB - ACB - MCCB 순서로 진행하시면 됩니다. 감사합니다