PLC에서 입력 신호가 짧게 들어오면 카운터가 실제 횟수보다 적게 증가하는 이유는 무엇인가요?

센서가 제품이나 설비의 이동을 감지할 때마다 PLC 카운터가 증가하도록 프로그램을 구성했습니다. 센서 표시등은 대상이 지나갈 때마다 정상적으로 점등되지만, 일정 속도 이상으로 운전하면 카운터에 실제보다 적은 횟수가 기록되는 문제가 발생합니다. 센서의 감지 범위는 정상이고 PLC 입력 모니터링에서도 신호가 들어오는 것을 확인했지만 빠르게 반복되는 신호가 모두 처리되는지는 확실하지 않습니다. 입력 응답시간, 프로그램 스캔시간 또는 고속카운터 설정이 원인일 수 있는지, 어떤 항목부터 확인해야 하나요?

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    센서 신호가 짧게 들어오면 PLC의 입력 응답시간이나 입력 필터 설정, 프로그램 스캔시간 때문에 일부 신호를 놓칠 수 있습니다. 일반 입력으로 처리하기 어려울 정도로 펄스가 빠르면 고속카운터 기능이 필요한 경우도 있습니다. 먼저 센서의 출력 방식과 펄스 폭, 입력 모듈의 응답 특성을 확인하고 PLC 입력 필터 설정을 점검합니다. 이후 카운터 명령이 상승 에지나 하강 에지 중 어떤 조건에서 증가하는지, 프로그램에서 동일 신호를 중복 처리하거나 초기화하는 부분은 없는지 확인합니다. 입력 모듈과 CPU가 지원하는 고속 입력 주파수도 확인해야 합니다. 설정을 변경할 때는 노이즈에 의한 오동작 가능성도 함께 검토하고, 실제 운전 속도에서 입력 펄스와 카운터 증가 횟수가 일치하는지 시험해야 합니다.

    채택 보상으로 230베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 이대길 전기기능사입니다.

    짧은 입력신호가 들어올때 카운터가 횟수를 다 세지못하는 것은 센서가 지나가는 속도가 너무 빨라서 일반입력 모듈의 응답시간이나 프로그램 스캔주기보다 신호가 들어오는 시간이 더 짧기 때문입니다

    이럴때에는 일반 카운터 대신 미세하고 빠른 펄스를 놓치지않고 잡아주는 고속카운터기능과 전용단자를 사용해야겠습니다