전기히터를 여러 개 병렬로 연결하면 전류는 어떻게 변하나요?

전기히터처럼 저항성 부하를 여러 개 사용하는 설비에서는 히터를 하나씩 추가할 때마다 전체 전류가 증가하는 것을 볼 수 있습니다. 히터가 모두 같은 정격이라면 병렬로 연결했을 때 각각의 히터에는 동일한 전압이 걸리는 것으로 알고 있는데, 이때 전체 전류와 소비전력은 어떤 관계로 증가하는지 궁금합니다. 현장에서 차단기와 전선을 선정할 때도 이런 계산을 그대로 적용하면 되는지 알고 싶습니다.

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최광민 전기기사입니다.

    동일한 전압에서 저항성 히터를 병렬로 연결하면 각 히터에는 동일한 전압이 걸리고 각각 정격에 해당하는 전류가 흐릅니다. 따라서 히터를 추가할수록 전체 전류는 각 히터 전류의 합만큼 증가하고 소비전력도 함께 증가합니다. 예를 들어 같은 용량의 히터 3개를 병렬로 연결하면 이론적으로 전체 전력은 한 개의 약 3배가 됩니다. 실제 설비에서는 이 전체전류를 기준으로 차단기와 전선의 허용전류를 검토해야 하며 장시간 연속부하 여부도 함께 고려해야 합니다.

    채택 보상으로 200베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 이대길 전기기능사입니다.

    히터를 병렬로 추가하면 전체 저항이 줄어들어, 전체 전류와 소비전력은 히터 개수에 비례하여 정확히 배수로 늘어납니다 실제 차단 기와 메인 전선을 정할 때도 이 계산 값을 기본으로 쓰지만 장시간 사용하는 히터의 안전을 위해 계산된 전류보다 약 1.25배 여유 잇는 크기로 선택해야 합니다