사무실 내 콘센트 3개 (1개당 2구)가 하나로 연결되어 있는지 확인 방법 문의 드립니다.

전기상 출신 직원분과 얘기중에

제가 2층 사무실에 있는 콘센트 3개 중 하나를 멀티탭처럼 창문 구석을 뚫어서 20m 가량 연결하여 옥외에서 사용하려고 했는데요.

(소비전력 총 2500wh 가량. 겨울 철 내내)

직원분이 말하길, 분전반에 사무실 내에 콘센트가 모두 하나로 연결 되있는지 혹은 별도로 해당 콘센트만 분리 되있는지부터 확인하라고 조언을 받았는데요. 뭔 브레이크(?)인가 확인 하는 방법이 있다고 들었는데 생소해서 이해가 되질 않습니다.

구체적으로 해당 내용이 뭔지, 확인할 방법이 뭔지 조언 부탁드립니다.

55글자 더 채워주세요.
6개의 답변이 있어요!
전문가 답변 평가답변의 별점을 선택하여 평가를 해주세요. 전문가들에게 도움이 됩니다.
  • 안녕하세요. 유순혁 전문가입니다.

    분전반에서 콘센트 회로의 분리를 확인하는 가장 정확한 방법은 차단기를 하나씩 내려보시고, 각 콘센트에 전기 공급이 되는지 확인하시는 것 입니다.

    우선 콘센트 3개에 전기기구를 연결한 뒤에 차단기를 하나씩 내려서 전원이 차단되는지를 테스트 해 보세요~!

  • 안녕하세요. 장철연 전문가입니다.

    전문가이고를 떠나서 각 해당 콘센트에 제품을 꽂아 작동시키고 차단기를 섹션별로 내려보시는게 제일 깔끔하고 쉽습니다. 굳이 배전반에서 브레이크내려서 하는 것과 동일한 내용이니 직접 해보시는걸 추천드립니다.

  • 탈퇴한 사용자
    탈퇴한 사용자

    안녕하세요. 전기전자 분야 전문가입니다.

    사무실 내 콘센트가 하나의 회로에 연결되어 있는지 확인하는 방법에 대해 궁금해하시는군요. 이를 확인하기 위해서는 분전반을 먼저 확인해야 합니다. 분전반은 전기의 분배와 차단을 제어하는 장치입니다. 여기서 특정 회로에 연결된 차단기를 찾으시면 됩니다. 일반적으로 각 차단기에는 회로가 연결된 공간이나 콘센트에 대한 설명이 적혀 있을 수 있습니다. 만약 정보가 부족하다면 직접 테스트가 필요합니다. 테스트 방법은 다음과 같습니다: 먼저, 검토하려는 콘센트와 연결된 차단기를 모두 내린 다음 각 차단기를 하나씩 올려보며 해당 콘센트에 전원이 공급되는지를 확인하세요. 이러한 교차 테스트를 통해 어느 차단기와 연결되어 있는지를 파악할 수 있습니다. 이러한 테스트를 수행하기 전, 안전을 위해 모든 전자기기의 전원을 꺼야 하며, 만약 이런 작업이 익숙하지 않다면 전문가의 도움을 받을 것을 권장합니다. 좋은 하루 보내시고 저의 답변이 도움이 되셨길 바랍니다 :)

  • 안녕하세요. 전기기사 취득 후 현업에서 일하고 있는 4년차 전기 엔지니어 입니다.

    사무실 내 콘센트가 하나로 연결되어 있는지 확인하는 방법은 크게 두 가지가 있습니다. 첫째, 분전반을 열어서 확인하는 방법입니다. 분전반 내부에 있는 배선도를 참고하여 각 회로가 어떻게 연결되어 있는지 확인할 수 있습니다. 각 콘센트에 연결된 차단기(브레이커)를 통해 어느 콘센트가 어느 회로에 연결되어 있는지를 조사할 수 있습니다. 둘째, 전문적인 장비를 사용하여 각 콘센트에 전력을 인가시키고 차단기를 하나씩 내려보며 어디에 연결되어 있는지 확인하는 방법입니다. 이런 경우 회로 탐지기 등의 도구가 필요할 수 있습니다. 만약 이 작업이 익숙하지 않다면, 안전을 위해 전기 전문가에게 의뢰하는 것이 좋습니다. 제 답변이 도움이 되셨길 바랍니다.

  • 안녕하세요. 조일현 전문가입니다.

    사무실의 전기 차단기를 확인하여 해당 콘센트들이 같은 회로에 연결되어 있는지를 확인합니다.

    차단기가 하나의 회로로 연결되어 있다면, 연결된 모든 콘센트는 같은 전원으로 작동되어 집니다.

    이는 각 콘센트에 테스터기를 꼽아 전압을 측정합니다.

    모든 콘센트에서 동일 전압이 측정된다면 이들은 같은 회로에 연결된 것으로 봅니다.

    만약 다른 한개의 콘센트만 전압이 다르다면 , 해당 콘센트는 다른회로에 연결되었을 가능성이 높습니다.

    그외 각 콘센트에서 모든 플러그를 제거하고 차단기를 다시올려 각 콘센트 작동 여부를 확인합니다.

    만약 하나의 콘센트를 사용 했을때 다른 콘센트가 작동하지 않는다면 , 이는 독립적으로 연결되어 있을수 있습니다.

    필요하다면 콘센트를 분해하여 내부 배선 상태를 점검할수 있지만,

    전문 지식이 없는 경우 전문가에게 의뢰 하는것이 좋습니다.

  • 안녕하세요. 강세훈 전문가입니다.

    분전반에서 차단기를 하나씩 내려보고 각 콘센트에 전기가 공급되는지 확인하세요. 모든 콘센트가 하나의 차단기에 연결되어 있다면 동일 회로입니다. 안전을 위해 테스트 전에 모든 기기의 전원을 꺼주세요.감사합니다.