전기설비에서 전선의 피복이 딱딱해지는 이유는 무엇인가요?

오래 사용한 제어반 내부의 전선을 점검하다 보니 새 전선보다 피복이 딱딱하고 잘 휘어지지 않는 것을 발견했습니다. 겉으로는 손상이나 벗겨짐이 없어 보이는데 전선 피복이 이렇게 굳어지는 이유가 무엇인지, 그대로 계속 사용해도 문제가 없는지 궁금합니다.

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최정훈 전기기사입니다.

    전선 피복이 굳는이유는 전류와 주변의 열 때문입니다. 그래서 열화가 진행되기 때문이죠. PVC 피복 내부의 말랑한 성분이 열을 받아서 증발하면 피복이 점점 단단하게 변하게 됩니다. 거기다가 제어반 내부의 갇힌 열기가 이럴 더 빠르게 가속화 시키는거죠. 피복이 딱딱해진 전선은 겉이 깨끗해도 가급적이면 교체해 주셔야 합니다. 왜냐하면 조그만 진동이나 구부림에도 툭 부러지면서 속 코일이 드러나기 쉽게 때문이죠. 그리고 이렇게 갈라진 사이로 전기가 새면은 감전이나 누전 화재로 바로 이어질수가 있기도 하기 때문이죠.

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    전선 피복은 장기간 사용하면서 열, 자외선, 화학물질, 습기 등의 영향을 받으면 열화될 수 있습니다. 특히 높은 온도에서 장시간 사용하면 피복의 유연성이 떨어지고 딱딱해질 수 있습니다. 피복이 굳었다고 바로 절연불량이라고 단정할 수는 없지만 균열이나 갈라짐이 함께 발생하면 절연성능 저하 가능성이 있습니다. 육안점검과 함께 필요하면 절연저항을 측정해 상태를 확인하고, 열화가 심한 경우 교체하는 것이 안전합니다.