아하요요

아하요요

채택률 높음

배전반에서 제어케이블의 피복 손상 여부를 정기적으로 확인하는 이유는 무엇인가요?

제어케이블은 큰 전류가 흐르지 않는데도 정기적으로 피복 손상 여부를 점검한다고 들었습니다. 전선이 끊어지지만 않으면 사용할 수 있을 것 같은데 왜 작은 피복 손상도 중요하게 관리하는지 궁금합니다. 실제 현장에서는 피복이 손상되면 어떤 문제가 발생할 수 있는지도 알고 싶습니다.

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최광민 전기기사입니다.

    제어케이블의 피복이 손상되면 습기와 먼지가 침투하거나 인접한 전선과 접촉하여 오동작이 발생 할 수 있습니다. 또한 노이즈 유입으로 plc입력 오류나 센서 신호 이상 통신 장애가 발생할 가능성도 높아집니다. 현장에서는 정기적으로 케이블 외관과 굴곡부를 점검하고 피복 손상이 발견되면 절연 보수 또는 케이블 교체를 실시하여 자동제어 시스템의 안정성과 신뢰성을 유지합니다.

    채택 보상으로 196베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 최정훈 전기기사입니다.

    제어 케이블 피복 손상을 확인하는 이유는 절연 파괴랑 제어 신호의 오작동을 막기 위해서입니다. 손상된 피복 사이로 수분이나 이물질이 들어가면은 미세하게 누전이 생길 수 있어요. 게다가 선로 간 단락이나 지락이 발생하면은 PLC 같은 정밀 제어 기기가 상할 수도 있죠. 그러니까 피복 마모랑 균열을 사전에 발견해서 조치를 해야 되는 겁니다.

    현장에서는 피복 손상으로 인해서 설비가 갑자기 멈추거나 오작동하는 사고가 날 수가 있습니다. 피복 내부에 실드선이나 심선이 외부에 노출이 되면은 노이즈에 매우 취약해지기 때문이죠. 그리고 의도치 않게 잘못된 신호가 들어올 경우에는 인터록이 풀리거나 시스템이 다운될 수도 있습니다. 결론적으로 제어 신호에 신뢰성을 지키려면은 피복의 상태를 정기적으로 점검을 해야 되는 게 중요한 겁니다.