전기설비에서 단자 연결부가 느슨하면 어떤 문제가 발생하나요?

분전반이나 MCC의 단자 연결부가 시간이 지나면서 조금씩 풀리면 단순히 전기가 끊기는 문제만 발생하는지 궁금합니다. 접촉저항이 증가하면서 발열이나 전압강하가 발생할 수도 있다고 들었는데, 이런 상태를 방치하면 차단기나 케이블까지 손상될 수 있는지도 궁금합니다.

1개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    단자 체결이 느슨해지면 접촉저항이 증가하면서 국부적인 발열이 발생할 수 있습니다. 발열이 계속되면 단자와 케이블이 변색되거나 탄화되고, 심한 경우 절연 손상이나 소손으로 이어질 수 있습니다. 현장에서는 열화상카메라로 이상 발열을 확인하고, 정기점검 시 전원을 차단한 뒤 단자 체결상태와 변색 여부를 확인하는 것이 중요합니다.