배전반에서 제어용 단자의 산화 여부를 정기적으로 점검하는 이유는 무엇인가요?

배전반 내부의 제어용 단자는 큰 전류가 흐르지 않는데도 정기적으로 산화 여부를 확인한다고 들었습니다. 단자가 조금 변색되어도 전기가 흐르는 데는 문제가 없을 것 같은데 왜 중요한 점검 항목인지 궁금합니다. 실제 현장에서는 산화가 진행되면 어떤 문제가 발생하는지도 알고 싶습니다.

1개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최광민 전기기사입니다.

    단자 표면이 산화되면 접촉저항이 증가하여 작은 제어전류에서도 전압강하가 발생할 수 잇스빈다. 이로인해 plc입력 신호가 불안정해지거나 릴레이와 센서가 오동작하는 원인이 될 수 있습니다. 현장에서는 단자의 변색과 발열 흔적을 확인하고 필요하면 접점을 청소하거나 단자를 교체합니다. 이후 체결 토크를 다시 확인하여 안정적인 제어회로를 유지합니다.

    채택 보상으로 166베리 받았어요.