배전반에서 접지선도 정기적으로 체결 상태를 점검하는 이유는 무엇인가요?

접지선은 평소에는 전류가 거의 흐르지 않는 것으로 알고 있습니다. 그런데 전기설비 점검을 보면 접지선도 단자 체결 상태를 확인하고 다시 조여주는 경우가 많았습니다. 접지선까지 이렇게 관리하는 이유가 무엇인지 궁금합니다. 실제로 접지선이 느슨해지면 어떤 문제가 발생할 수 있는지도 알고 싶습니다.

3개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    접지선은 평상시에는 큰 전류가 흐르지 않지만, 누전이나 사고가 발생햇을 때는 매우 중요한 보호 역할을 합니다. 접속부가 느슨하면 사고 전류가 제대로 흐리지 않아 감전이나 설비 손상 위험이 커질 수 있습니다. 그래서 현장에서는 접지선의 체결 상태와 부식 여부를 정기적으로 점검하고 접지저항도 함께 측정하여 안전성을 유지합니다.

    채택 보상으로 166베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 김종식 전기기사입니다.

    네, 접지선은 평소에는 전류가 거의 흐르지 않더라도 누전이나 절연파괴가 발생했을 때 고장전류를 안전하게 흘려보내는 중요한 보호회로이기 때문에 체결 상태를 정기적으로 확인해야 합니다.

    접지단자가 느슨해지거나 부식되면 접촉저항이 커질 수 있습니다. 그러면 누전이 발생했을 때 고장전류가 충분히 흐르지 못해 외함에 위험한 전압이 남거나, 차단기가 예상대로 동작하지 않을 가능성이 있습니다. 결국 감전 위험이 커질 수 있습니다.

    또 배전반은 진동, 온도 변화, 장기간 사용 등의 영향으로 볼트 체결력이 조금씩 변할 수 있습니다. 특히 접지선은 평상시 이상 증상이 잘 나타나지 않기 때문에, 실제 사고가 발생하기 전까지 문제를 알아차리기 어려운 경우가 있습니다.

    현장에서는 접지단자의 풀림, 부식, 변색, 접지선 손상 여부를 확인하고 필요하면 규정된 체결 토크로 다시 조입니다. 접지 연속성이나 접지저항도 함께 측정하면 보호 상태를 더 정확하게 확인할 수 있습니다.

    정리하면 접지선은 평소에 쓰는 선이라기보다 사고가 났을 때 반드시 제대로 동작해야 하는 안전장치입니다. 그래서 평상시에 전류가 흐르지 않아도 체결 상태를 꾸준히 관리하는 것이 중요합니다.

  • 안녕하세요. 최정훈 전기기사입니다.

    접지선의 채결상태를 정기적으로 점검하는 이유는 단자 미체결로 인해서 접지저항이 높아지면 누전시 외함의 감전 전압이 상승하게 됩니다. 그래서 누전차단기가 자동하지 않게 되기 때문이죠. 평시에는 전류가 흐르지 않아도 진동이나 열팽창으로 접지가 풀리면, 사고 발생할때 고전압 누설전류로 대지로 빠져나가지 못해서 작업자의 감전과 화재로 직행될수 있습니다.

    현장 점검시에는 토크 렌치로 접지의 볼트를 잘 채결해야되고, 접지저항계로 선로의 임피던스를 실측해야되죠. 그리고 접지 단자가 헐거워져서 저항이 증가하게되면 누전시 외함전위가 상승할뿐만 아니라, 노이즈가 대지로 방출도 못합니다. 그러면 제어계통으로 역유입될수도 있고, PLC 오작동을 유발하기도 하는거죠.