안녕하세요. 김종식 전기기사입니다.
네, 절연저항이 정상이어도 접저저항이 높으면 감전 보호 성능이 떨어질 수 있습니다. 두 항목은 확인하는 목적이 다릅니다.
절연저항은 전선이나 기기 내부의 전기가 외함 등으로 새지 않는지를 보는 값입니다. 반면 접지저항은 누전이 발생했을 때 그 전류를 대지로 얼마나 원활하게 흘려보낼 수 있는지를 확인하는 값입니다. 따라서 평상시 절연상태가 좋아도 접지저항이 높으면 사고가 났을 때 문제가 될 수 있습니다.
예를 들어 절연이 손상되어 금속 외함에 전압이 걸렸을 때 접지저항이 너무 높으면 고장전류가 충분히 흐르지 못해 외함에 위험한 전압이 오래 남거나 보호장치가 기대한 대로 동작하지 않을 가능성이 있습니다. 그만큼 사람이 접촉했을 때 감전 위험도 커질 수 있습니다.
현장에서는 접지저항이 높게 나오면 먼저 접지선 단선·부식, 접속부 풀림, 접지극 상태, 토양 상태 등을 확인합니다. 접속부를 보수하거나 부식된 접지선을 교체하고, 필요하면 접지극을 추가하거나 접지망을 보강하는 방식으로 개선합니다. 정확한 허용값은 접지 방식과 설비 종류에 따라 달라지므로 적용 기준도 함께 확인해야 합니다.
정리하면 절연저항은 ‘전기가 새지 않는 상태’를 보는 것이고, 접지저항은 ‘전기가 샜을 때 안전하게 흘려보낼 수 있는 상태’를 보는 것이라고 이해하면 쉽습니다. 둘 중 하나만 정상이라고 해서 전체 전기안전이 확보되는 것은 아닙니다.