전기히터를 켜면 다른 설비의 조명이 순간적으로 어두워지는 이유가 궁금합니다

분전반에 연결된 전기히터나 대용량 열선 등을 가동하면 같은 구역의 조명이 순간적으로 어두워졌다가 다시 정상으로 돌아오는 현상이 있습니다. 차단기가 떨어지지는 않고 히터도 정상적으로 작동하는 것처럼 보이는데, 단순한 순간적인 전압변동인지 아니면 전원계통에 문제가 있는 것인지 궁금합니다. 이런 현상이 반복될 경우 현장에서 어떤 측정을 해보는 것이 좋을까요?

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    대용량 부하가 투입될 때 조명이 순간적으로 어두워진다면 해당 부하의 기동 또는 투입 순간에 전압이 일시적으로 떨어지는 현상을 확인할 필요가 있습니다. 먼저 히터 투입 전후의 분전반 전압을 측정하고 조명회로 전압과 비교해보는 것이 좋습니다. 전원 측에서 전압변동이 크게 나타난다면 변압기 용량이나 간선의 임피던스 등을 확인해야 합니다. 특정 단자나 접속부에서만 전압이 떨어진다면 단자 체결상태나 접속저항도 점검해야 합니다.

    채택 보상으로 190베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 최정훈 전기기사입니다.

    조명이 어두워지는 것은 히터 기동 시에 순간적인 전압 강하 때문입니다. 왜냐하면은 차가운 열선은 초기에 저항이 낮아서 정격의 몇 배의 돌입전류가 흐르기 때문입니다. 그래서 선로 저항 때문에 전압이 떨어지게 되고, 결국 조명이 순간 어두워지는 겁니다. 거기다가 열선이 뜨거워지면은 전류가 안정돼서 조명도 복구가 되죠. 그러므로 차단기가 안 떨어진다면 일반적인 기동 현상인 것입니다. 다만 증상이 좀 심해지면은 전원 계통의 용량과 접속부를 점검해야 됩니다. 전선이 얇거나 체결인 느슨하면은 전압 강하의 폭이 더 커지기 때문이죠. 그래서 테스터기로 히터 투입 순간에 최저 전압과 돌입 전류를 측정해야 됩니다. 그리고 분전반 단자대에 체결 상태도 함께 살피셔야 되는건, 전압 측정과 체결점 확인이 핵심이 되기 때문이겠습니다.