안녕하세요. 김종식 전기기사입니다.
전기설비의 단자 나사가 느슨해지면 전선과 단자사이의 접촉면적이 줄어들어 접촉저항이 증가하고, 이로 인해 과열이 발생할 수 있습니다.
전류가 흐를 때 발생하는 열은 전류의 제곱과 저항에 비례하므로, 운전전류가 정상이어도 접촉저항이 높아지면 단자 부위에서 국부적인 발열이 발생할 수 있습니다.
주요 원인으로는 설비의 진동, 반복적인 온도 변화에 따른 열팽창과 수축, 초기 체결 불량 등이 있습니다. 이러한 상태가 지속되면 단자 변색이나 절연피복 손상, 아크 발생으로 이어져 화재 위험이 커질 수 있습니다.
따라서 현장에서는 열화상카메라를 이용한 발열 점검, 단자 변색 및 손상 여부 확인, 접속 상태 점검을 정기적으로 실시하는 것이 좋습니다.
또한 정비 시에는 반드시 전원을 차단하고 무전압을 확인한 후 제조사에서 지정한 체결 토크에 맞게 조여야 합니다. 무조건 강하게 조이면 오히려 단자나 전선이 손상될 수 있으므로 주의해야 합니다.
결론적으로 단자 접촉 불량은 정상전류에서도 과열과 화재를 유발할 수 있으므로, 정기적인 점검과 적정 토크 관리가 중요합니다.