전기설비의 단자대 나사가 느슨해지면 어떤 문제가 발생하나요?

분전반이나 제어반의 단자대는 전선과 설비 사이의 전기적 연결을 유지하는 역할을 합니다. 단자대 나사가 느슨해지면 설비가 간헐적으로 정지하거나 접속부에서 열이 발생할 수 있습니다. 접속 불량이 전기설비에 미치는 영향은 무엇이며, 유지보수 시 어떤 방법으로 점검해야 하나요?

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 이대길 전기기능사입니다.

    단자대 나사가 느슨해지면 전기저항이 커지면서 심한 열이 발생해 화재로 이어질수 있고

    전압이 불안정해져 설비가 오작동하고 멈출수 있습니다

    이를 점검하려면 전원을 차단한뒤 수공구나 토크렌치로 볼트와 나사의 조임상태를 직접 확인하고 열화상 카메라를 이용해 온도가 높게 올라가는 부위가 없는지 봐야합니다

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    단자대의 체결이 느슨하면 접촉저항이 증가해 발열과 전압 강하가 발생할 수 있으며, 심하면 단자 변색이나 소손으로 이어집니다. 점검 시에는 전원을 차단하고 잠금·표지 등 안전조치를 한 뒤 단자 변색과 전선 손상 여부를 확인해야 합니다. 체결은 제조사가 지정한 토크 기준을 따르고, 필요하면 열화상 점검으로 이상 발열을 확인합니다.