전기 제어반 내부의 단자대가 느슨해지면 어떤 문제가 발생하나요?

전기 제어반에서 단자대의 나사 체결이 느슨해지면 전류가 흐르는 과정에서 접촉 불량이나 발열이 발생할 수 있다고 합니다. 단자 체결이 느슨해지는 주요 원인은 무엇이며, 정기점검에서는 어떤 방법으로 이상 여부를 확인해야 하나요?

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    단자대는 진동과 열팽창·수축, 초기 체결 불량 등으로 접속부가 느슨해질 수 있습니다. 접촉 저항이 증가하면 국부 발열과 전압 강하가 발생하고, 심하면 단자 손상이나 화재로 이어질 수 있습니다. 점검할 때는 변색, 탄화 흔적, 녹은 절연물과 같은 외관 이상을 확인하고 필요하면 적외선 열화상 측정으로 발열 부위를 찾습니다. 조임 작업은 전원을 차단하고 무전압을 확인한 뒤 제조사에서 정한 체결 토크에 따라 실시해야 합니다.

    채택 보상으로 264베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.

    제어반 내부의 단자대가 느슨해지면 접촉저항이 증가해 발열이나 전압강하가 발생하고, 심하면 아크와 화재로 이어질 수 있습니다. 진동이나 온도변화에 따른 열팽창과 수축, 초기 체결 불량 등이 원인일 수 있습니다. 정기점검 시에는 단자와 전선의 변색, 열화상 측정 결과 등을 확인하고, 필요한 경우 제조사가 지정한 토크로 체결 상태를 점검해야 합니다.