자격증
아하아멘
채택률 높음
전동기 단자함의 케이블 글랜드가 느슨하면 어떤 전기적 문제가 발생할 수 있나요?
야외에 설치된 펌프나 송풍기 전동기를 점검하다 보면 전원 케이블이 단자함으로 들어가는 부분의 케이블 글랜드가 느슨해진 경우가 있습니다. 케이블을 고정하는 부품으로 알고 있는데, 단순히 케이블이 흔들리는 문제뿐 아니라 빗물이나 습기가 내부로 들어가 절연 상태에 영향을 줄 수도 있는지 궁금합니다. 특히 설비가 진동하는 환경에서는 글랜드가 조금씩 풀리거나 케이블 피복이 손상될 가능성도 있을 것 같습니다. 이런 문제를 방치하면 어떤 고장으로 이어질 수 있으며, 현장에서는 글랜드와 단자함을 어떤 순서로 점검해야 하나요?
1개의 답변이 있어요!