전동기 단자함의 케이블 글랜드가 느슨하면 어떤 전기적 문제가 발생할 수 있나요?

야외에 설치된 펌프나 송풍기 전동기를 점검하다 보면 전원 케이블이 단자함으로 들어가는 부분의 케이블 글랜드가 느슨해진 경우가 있습니다. 케이블을 고정하는 부품으로 알고 있는데, 단순히 케이블이 흔들리는 문제뿐 아니라 빗물이나 습기가 내부로 들어가 절연 상태에 영향을 줄 수도 있는지 궁금합니다. 특히 설비가 진동하는 환경에서는 글랜드가 조금씩 풀리거나 케이블 피복이 손상될 가능성도 있을 것 같습니다. 이런 문제를 방치하면 어떤 고장으로 이어질 수 있으며, 현장에서는 글랜드와 단자함을 어떤 순서로 점검해야 하나요?

1개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최광민 전기기사입니다.

    케이블 글랜드가 느슨해지면 케이블의 기계적 고정력이 떨어지고, 단자함의 방수·방진 성능이 저하될 수 있습니다. 야외나 습기가 많은 환경에서는 빗물과 수분이 유입되어 단자 부식이나 절연 저하로 이어질 가능성이 있습니다. 또한 케이블이 진동으로 움직이면 피복이나 도체 연결부에 반복적인 힘이 가해져 손상이 발생할 수 있습니다. 먼저 전원을 차단하고 안전조치를 한 뒤 글랜드의 체결 상태와 케이블 피복 손상, 단자함 내부의 수분 및 부식 흔적을 확인해야 합니다. 글랜드를 조일 때는 케이블 외경과 글랜드 규격이 맞는지 확인하고, 무리하게 조여 케이블 피복을 손상시키지 않도록 주의해야 합니다. 방수 구조가 손상되었거나 케이블 피복이 갈라졌다면 적절한 부품으로 교체하고, 수분 유입 흔적이 있으면 절연 상태까지 점검하는 것이 좋습니다.