3상 전동기에서 접지선이 단선되면 어떤 문제가 발생할 수 있나요?

현장에서 전동기나 펌프 설비를 점검할 때 전원 케이블뿐만 아니라 접지선도 함께 확인해야 한다고 배웠습니다. 그런데 접지선이 끊어지거나 접속 단자가 느슨해져 접지가 제대로 되지 않는다면 설비가 바로 정지하는지, 아니면 겉으로는 정상적으로 운전되면서 위험한 상태가 될 수도 있는지 궁금합니다. 접지선은 평상시 전류가 흐르지 않는 것으로 알고 있는데도 반드시 연결 상태를 확인해야 하는 이유가 무엇인가요? 접지선 단선 여부를 현장에서 어떻게 확인하고, 접지저항 측정과 도통 확인은 각각 어떤 차이가 있는지도 알고 싶습니다.

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    접지선이 단선되어도 3상 전동기는 정상적으로 운전할 수 있으므로, 설비가 작동한다는 이유만으로 접지 상태가 정상이라고 판단해서는 안 됩니다. 절연이 손상되어 전동기 외함에 전압이 발생하면 접지 경로가 확보되지 않아 감전 위험이 커질 수 있습니다. 접지선은 정상 운전 중에는 큰 전류가 흐르지 않는 것이 일반적이지만, 고장 시 누설전류나 지락전류가 흐를 수 있도록 보호 경로를 제공하므로 중요합니다. 점검할 때는 먼저 전원을 차단하고 접지선의 단선, 풀림, 부식 및 접속 상태를 확인해야 합니다. 도통 확인은 접지선이 전기적으로 연결되어 있는지 확인하는 것이고, 접지저항 측정은 접지극과 대지 사이의 저항 등을 확인하는 별도의 점검입니다. 측정 방법과 기준은 설비 구성에 따라 다르므로 적합한 계측기를 사용하고, 접지 이상이 발견되면 원인을 제거한 뒤 관련 보호장치의 정상 동작도 확인해야 합니다.

    채택 보상으로 224베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 이대길 전기기능사입니다.

    접지선이 끊어져도 전동기는 정상 작동하지만, 만약 내부에서 전기가 새는 누전이 발생하면 기계 겉면에 전기가 통하게 되어 사람이 만지는 순간 매우 위험한 감전 사고가 일어납니다 현장에서는 전선이 중간에 끊어졌는지 연결 상태만 확인하는 도통 확인과 전기가 땅속으로 잘 빠져나가는지 안전 성능을 측정하는 접지저항 측정을 함께 실시하여 이상 여부를 점검합니다