배전반의 모선 접속부에서 국부적인 과열이 발생하는 원인은 무엇인가요?

배전반 내부의 모선 전체는 정상 온도인데 특정 접속부만 뜨거워지는 경우가 있습니다. 이러한 현상은 전류가 집중되기 때문인지, 접속부의 체결 상태와도 관련이 있는지 궁금합니다. 국부적인 과열을 조기에 발견하고 예방하려면 어떤 점검이 필요한가요?

1개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    모선 접속부의 국부적인 과열은 체결 불량, 접촉면의 산화·오염, 접촉저항 증가 등으로 발생할 수 있습니다. 접촉저항이 커지면 해당 부위에서 열이 집중적으로 발생해 접속부 변색이나 절연물 손상으로 이어질 수 있습니다. 열화상 측정으로 주변 접속부와 온도 차이를 비교하고, 부하전류와 체결 상태 및 접촉면 손상을 확인해야 합니다. 체결 작업은 반드시 전원을 차단하고 안전을 확보한 상태에서 제조사가 지정한 토크 기준에 따라 수행해야 합니다.