누전차단기 산업용을 가정에서 써도 상관없나요?
차단기가 고장나서 전기업체를 불러
차단기 교체하였는데요
교체하고 보니깐 산업용 누전차단기
30A라고 써있는데요
첫번째 사진이 교체한 차단기고
두번째 사진이 원래 차단기인데
누구는 바꿔야된다하고 괜찮다는 분도있고
뭐가맞을까요
안녕하세요. 조일현 전문가입니다.
2개의 차단기 특성중 누전 감도 30ma 이하를 가지고 있다면 기능적으로는 문제가 없습니다.
하지만 30ma 이상일 경우에는 인명과 안전에 위험이 발생할수 있으므로 반드시 가정용 차단기로 교체해야 합니다.
또한 산업용은 오버스펙일 가능성이 높고 차단기 규격이 맞지 않아 가정 환경에 문제가 발생할 수 있습니다.
가능하다면 가정용 차단기로 교체하는 것이 좋습니다.
1명 평가안녕하세요. 김준연 전문가입니다.
산업용차단기와 가정용차단기의 차이점은 분명히 있습니다. 사용은 가능하나 몇가지 고려해야할부분이 있습니다.
일단 산업용차단기는 내구성이 높고 과부하에 강한 부분이 있습니다. 가정용차단기에 비하여 좀더 오래사용할수 있는 장점이 있죠 하지만 그만큼 누전감도가 높습니다. 가정용 차단기는 보통 30ma라면 산업용차단기는 100ma 정도입니다.
그렇다는것은 누전발생이나 감전사고에 반응이 조금 느릴수도 있다는 뜻입니다.
전문가와 상의한번 해보시고 해당차단기에서 사용하는 기기가 누전가능성 높지 않으시다면 산업용차단기 사용가능하나 만약 그것이 아니라면 가정용 차단기로 교체하시는것을 추천드립니다.
제 답변이 도움이 되셨으면 좋겠습니다.
1명 평가안녕하세요. 전찬일 전문가입니다.
보통 산업용 누전차단기도 가정에서 가용하는데 큰 문제는 없지만 주택용보다 감도나 특성이 다를 수 있어서 상황에 따라 과민하게 작동하거나 반대로 덜 민감할 수 있습니다. 만약 일반주택인데 산업용 차단기를 썼다면 전기 업체에 다시 확인해서 주택용으로 바꿔도 되는지 문의해보는것이 안전합니다안녕하세요. 김재훈 전문가입니다.
산업용 누전차단기 30A라도 정격 전류 정격 전압 감도 전류가 주택 회로와 맞다면 기능상 문제는 없습니다. 하지만 주택용은 일반적으로 소형 배선용 차단기로 감도 누전 감지 특성이 맞춰져 있기 때문에 산업용 제품을 그대로 쓰는 건 권장되지 않는 경우도 많습니다. 안전성과 규격 적합성을 위해서는 주택용 KS 인증 차단기로 교체하는 것이 가장 바람직하며 전기안전공사나 전문가의 현장 확인이 필요합니다.