제어반 작업 시 도면을 보고 접점 번호를 마킹하는 시간을 획기적으로 줄일 수 있는 방법이 있을까요?

또한 실시 시험장에서는 사소한 실수로 실격이 되는 경우가 많다고 들었는데 퓨즈연결, 벨 테스터기 확인 등 동작 점검 시 반드시 지켜야 할 최종 확인 체크리스트를 현직자나 합격생의 관점에서 공유해주세요.

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최정훈 전기기사입니다.

    제어반 도면 작업하실 때 주 회로와 보조 회로의 넘버링 색상을 청색이랑 적색으로 구분해서 배관도랑 맞추시면 눈에 잘 들어오실 겁니다. 그러면 마킹 시간이 줄어들죠. 실기시험장에서 실격을 피하시려면 퓨즈 1차 측은 전원 2차측은 제어선으로 오결선이 없는지 확인하세요. 그리고 배선용 차단기와 퓨즈 홀더의 입출력 방향을 역으로 계산하지 않았는지 체크하시고요. 벨 테스트기로 도통 시험을 할 때는 도면 위에 형광펜으로 체크하면서 누락된 결선이나 오결선을 잡으시고요. 이런 습관들이 결국에는 합격하실 수 있는 방향이 될 겁니다.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 김종식 전기기사입니다.

    접점번호 마킹 시간을 줄이려면 배선 전에 도면을 끝까지보면서 번호를 미리 모두 적어두는 습관이 가장 효과적입니다. 한 가닥씩 배선하며 번호를 찾는 것보다 훨씬 빠르고 실수도 줄어듭니다.

    실기시험에서는 배선이 끝난 뒤 바로 전원을 넣지 말고 아래 사항을 반드시 확인하세요.

    퓨즈 위치와 결선 확인

    단자번호·접점번호 오기입 여부

    나사 체결 상태 확인

    전선 피복 물림 및 단락 여부 확인

    테스터기로 단선·합선 확인

    전원 투입 전 도면과 최종 대조

    대부분의 실수는 배선보다 최종 점검을 생략해서 발생합니다. 마지막 5~10분은 반드시 검수 시간으로 남겨두는 것이 합격률을 높이는 가장 좋은 방법입니다.