안녕하세요. 최정훈 전기기사입니다.
제어반 도면 작업하실 때 주 회로와 보조 회로의 넘버링 색상을 청색이랑 적색으로 구분해서 배관도랑 맞추시면 눈에 잘 들어오실 겁니다. 그러면 마킹 시간이 줄어들죠. 실기시험장에서 실격을 피하시려면 퓨즈 1차 측은 전원 2차측은 제어선으로 오결선이 없는지 확인하세요. 그리고 배선용 차단기와 퓨즈 홀더의 입출력 방향을 역으로 계산하지 않았는지 체크하시고요. 벨 테스트기로 도통 시험을 할 때는 도면 위에 형광펜으로 체크하면서 누락된 결선이나 오결선을 잡으시고요. 이런 습관들이 결국에는 합격하실 수 있는 방향이 될 겁니다.