안녕하세요. 박재화 전문가입니다.
수신기 예비전원의 경우 보조배터리처럼 평소에는 충전했다가 마음대로 쓰는 구조가 아니고, 사용전원이 끊겼을 경우 잠시 버티는 비상용 전원에 가깝습니다.
그리고 수신기가 형식승인 기준을 받는 소방용품이기 때문에 전원부를 만약에 임의로 변경할 경우 안전성이나 인증에 있어서 문제가 생길 수도 있을 것으로 생각됩니다. 체험용이라면 콘센트 전원으로 쓰시고, 정격전압이나 소비전류가 맞는 전원ㅈ아치나 소형 UPS를 쓰는 쪽이 안전하리라 생각됩니다ㅓ.
내부 배터리에 선을 임의로 따거나 외부 배터리를 바로 물리는 방식을 사용할 경우 충전회로나 과전류 등의 문제가 있을 수 있으니, 유의하시는게 좋을 것 같습니다.