콘센트 추가 설치에 관해 질문드립니다!

에어컨, 실외기 설치를 해야하는데

위치에 콘센트가 없어 다른곳에 있는 콘센트에서

2.5스퀘어 전선을 연결해 추가로 콘센트를 만들려고 합니다

멀티탭은 쓰면 안된다고 해서 이 방법을 알아보는중인데

이 방법은 에어컨과 실외기의 사용 전력을 다 버틸 수있는지,

기존 콘센트는 평소 사용하던데로 작은조명과 멀티탭에 충전기 이렇게 꽂아놓고 사용해도 무리 없을지 궁금합니다!

4개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 김상엽 전문가입니다.

    에어컨은 고전력 기기라 기존 콘센트에서 분기 설치 시 과부하 위험이 있습니다. 전용 회로와 차단기 설치가 안전하며, 임의 배선은 화재 위험이 있습니다.

  • 안녕하세요. 박재화 전문가입니다.

    질문하신 방법은 2.5 스퀘어 굵기의 전선만 쓴다고 해서 바로 안전하다고 보기는 어려울 것 같습니다. 그 콘센트가 물린 차단기의 용량이나, 기존의 배선 굵기들도 봐야되고 같은 회로 내 다른 기기들과 같이 쓰이는지도 확인을 하셔야 할 것 같습니다.

    기존 콘센트에서 선을 따서 추가 콘센트를 만드는 것은 말 그대로 회로를 하나 나누는 것이지 용량이 새롭게 추가된 것은 아니잖아요. 그래서 원래 회로 여유가 부족할 경우라면 작은 조명이나 충전기까지 같이 써도 발열이나 차단기 트립이 생길 수 있으니 주의 하셔야 합니다.

  • 안녕하세요. 최정훈 전문가입니다.

    2.5 스퀘어 전선이면 에어컨 전력을 충분히 버틸 수 있습니다. 하지만 기존 콘센트에 조명과 충전기까지 무리하게 연결하시면 과부하 위험이 있으니 주의하셔야 됩니다. 전선 연결 부위를 아주 단단하게 고정하시고 절연 처리를 확실히 하는 게 중요합니다. 그러면 나머지는 문제 없으실 것 같습니다. 멀티탭보다는 직결로 콘셉트에 연결하세요. 그게 안전한 방법이니까 전문가 도움을 받으셔서 튼튼하게 설치해 보시길 바랍니다.

  • 안녕하세요. 김재훈 전문가입니다.

    에어컨과 실외기는 기동 부하가 커서 일반 멀티탭보다는 2.5 스퀘어 이상의 규격 전선을 벽면 단자에 직접 병렬로 분기하여 단독 콘센트를 만드는 것이 안전하며 이때 접속부의 접촉 저항이 생기지 않도록 단단히 결속해야 허용 전류 내에서 안정적으로 전력을 공급할 수 있습니다 기존 콘덴트에 조명이나 충전기 같은 소용량 가전을 병렬로 연결하는 것은 큰 무리가 없으나 해당라인의 메인 차단기 용량을 초과하지 않도록 전체 소비전력의 힙계가 약 3,500W 이내가 되도록 상시 점검하며 사용하는 것이 좋습니다 만약 에어컨이 인버터 방식이 아닌 구형 대용량 모델이라면 가급적 메인 분전반에서 전용 회로를 새로 구성하는 것이 가장 좋습니다