환경설비에서 최종침전지의 체류시간을 관리하는 이유는 무엇인가요?

최종침전지는 슬러지를 침전시키는 시설로 알고 있습니다. 그런데 운전일지를 보면 체류시간(HRT)도 함께 관리한다고 들었습니다. 오래 머물수록 침전이 더 잘될 것 같은데 왜 적정 체류시간을 유지해야 하는지 궁금합니다. 실제 현장에서는 체류시간이 너무 길거나 짧으면 어떤 문제가 발생하는지도 알고 싶습니다.

1개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최광민 전문가입니다.

    최종침전지의 체류시간이 너무 짧으면 슬러지가 충분히 가라앉지 못해 부유물질이 방류수와 함꼐 유출될 수 있습니다. 반대로 너무 길면 슬러지가 장시간 머물면서 혐기성 상태가 되어 부싱이나 악취가 발생할 수 있습니다. 현장에서는 유입 유량과 슬러지 계면 높이 방류수 ss를 함께 확ㅇㄴ하여 적정 체류시간을 유지하고 반송 슬러지량과 잉여 슬러지 배출량을 조절하여 안정적인 침전효율을 확보합니다.

    채택 보상으로 166베리 받았어요.

    채택된 답변