전기설비에서 전동기의 절연저항은 양호한데 운전 중 절연 관련 고장이 발생하는 이유는 무엇인가요?

전동기 정비 과정에서 메거로 절연저항을 측정했더니 기준에 적합한 값이 나왔습니다. 그런데 설비를 실제로 운전하면 절연 관련 경보가 발생하거나 보호장치가 작동하는 경우가 있습니다. 정지 상태에서 측정한 절연저항이 정상인데도 운전 중 문제가 발생할 수 있는 이유가 궁금합니다. 권선의 온도 변화나 진동, 인버터의 출력 특성 등이 영향을 줄 수 있는지 현장에서 어떤 항목을 확인해야 할까요?

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    정지 상태에서 측정한 절연저항이 양호하더라도 운전 중 발생하는 열과 진동, 습기 등의 영향으로 절연 상태가 달라질 수 있습니다. 특히 권선의 절연 열화가 진행되었거나 인버터 구동 환경에서 절연 스트레스가 증가하면 운전 중에만 문제가 나타날 수 있습니다. 또한 절연저항 측정만으로는 모든 종류의 절연 결함을 확인할 수 없습니다. 따라서 고장 이력과 운전전류, 권선 온도, 절연저항 측정 조건을 함께 검토해야 합니다. 인버터와 연결된 모터를 측정할 때는 제조사 지침에 따라 전자장치를 분리하고 적절한 시험전압을 적용해야 합니다.

    채택 보상으로 316베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 이대길 전기기능사입니다.

    평소에는 가만히 있어서 멀쩡해보이지만 막상 모터가 돌면서 열이나고 떨리거나 인버터의 전기충격을 받으면 전기가 샐수 있습니다

    모터가 뜨거울떄의 절연 상태를 다시 측정해보거나 인버터에서 나오는 고주파 전류나 노이즈 때문에 보호장치가 착각하고 울리는지도 봐야겠지요