PLC의 입력 LED는 켜져 있는데 프로그램에서는 입력 신호가 들어오지 않는 이유는 무엇인가요?

PLC 입력 모듈을 점검하다가 현장 센서가 동작하면서 PLC 입력 모듈의 LED는 정상적으로 켜지는 것을 확인했는데, 프로그램 모니터에서는 해당 입력이 ON으로 표시되지 않는 경우가 있는지 궁금합니다. 단순히 PLC 프로그램의 주소를 잘못 확인한 것인지, 입력 모듈이나 통신 문제 때문에 실제 프로그램에서는 신호를 사용하지 못하는 것인지 구분하기가 어려울 것 같습니다. 이런 상황에서는 센서부터 다시 확인해야 하는지, PLC 입력 모듈과 프로그램의 주소 할당까지 어떤 순서로 확인하는 것이 좋은지도 알고 싶습니다.

1개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최광민 전기기사입니다.

    PLC 입력 모듈의 LED가 켜진다는 것은 해당 입력 단자에서 전기적인 신호가 감지되고 있다는 의미이지만, 프로그램에서 사용하는 주소가 반드시 같은 신호라는 뜻은 아닐 수 있습니다. 먼저 실제 입력 단자의 주소와 PLC 프로그램에서 사용하는 입력 주소가 일치하는지 확인해야 합니다. 모듈 교체나 하드웨어 설정 변경 후 주소가 달라진 경우에도 이런 현상이 발생할 수 있습니다. 통신형 원격 I/O를 사용하는 시스템이라면 PLC와 원격 I/O 간 통신 상태와 진단 정보도 확인해야 합니다. 현장에서는 센서 출력, 입력 단자 전압, 입력 LED, PLC 디바이스 모니터 순서로 비교하면 신호가 어느 단계에서 끊기는지 확인하기 쉽습니다.