PLC 입력 LED가 정상인데 프로그램에서는 입력이 안 들어오는 경우가 있나요?

PLC 입력 모듈의 X접점 LED는 켜져 있는데 프로그램 모니터에서 해당 입력이 ON으로 표시되지 않는 상황도 발생할 수 있나요? 현장에서 센서나 스위치 문제라고 생각하고 교체하기 전에 PLC 쪽에서 어떤 부분을 확인해야 하는지 궁금합니다.

1개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최광민 전기기사입니다.

    가능합니다. 입력 LED와 실제 프로그램에서 사용하는 디바이스 주소가 서로 다른 경우가 대표적입니다. 우선 도면의 입력 주소와 프로그램에서 사용하는 X주소가 일치하는지 확인하고, 입력 모듈의 단자와 공통(COM) 전압도 측정해야 합니다. PLC 모니터에서 실제 입력 디바이스가 ON인지 확인한 뒤 내부 릴레이나 조건문 문제까지 순서대로 보는 것이 좋습니다.