로사오빠야

로사오빠야

채택률 높음

인버터 운전 중 모터에서 과전류가 발생하는 원인은 무엇인가요?

인버터로 모터를 운전하던 중 갑자기 과전류 알람이 발생하면서 정지하는 경우가 있습니다. 모터 자체의 문제인지 부하 문제인지 판단하기 위해 현장에서 어떤 부분부터 확인해야 하는지 궁금합니다.

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    먼저 모터에 실제 과부하가 걸리고 있는지 확인해야 합니다. 펌프나 팬의 기계적 걸림, 베어링 이상, 밸브 상태 등을 확인하고 인버터의 출력전류와 출력주파수도 확인합니다. 모터 정격과 인버터 설정값이 제대로 입력되어 있는지, 가감속 시간이 너무 짧게 설정되어 있지는 않은지도 함께 확인하는 것이 좋습니다.

    채택 보상으로 172베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 최정훈 전기기사입니다.

    과전류는 전기적인 고장이나 부하 과다로 발생합니다. 모터에 절연이 파괴되거나 부하가 급증이 원인이 되기도 하죠. 그리고 인버터의 가속시간이 짧아도 터지기도 하고, 베어링이 뻑뻑해지면 전류가 급증하기도 하기 때문에 순차 점검이 필요한 겁니다.

    그래서 현장에서는 모터의 축을 기계에서 분리해야 합니다. 왜냐하면 부하를 떼고 잘 돌면은 기계적인 문제이기 때문이죠. 그래서 메거로 모터 절연 상태를 확인하시고, 인버터의 가속 시간을 늘려 보셔야 합니다. 이런 원리 때문에 부하 분리 점검이 제일 빠른 겁니다.