배전반 차단기에서 이상한 냄새가 나는 이유는 무엇인가요?

전기실이나 배전반을 점검하다 보면 차단기 주변에서 플라스틱이 타는 것 같은 냄새가 나는 경우가 있더라고요. 차단기가 트립하지 않고 설비도 정상적으로 운전되고 있다면 그냥 사용해도 되는 건지 궁금합니다. 이런 냄새가 발생했을 때 어떤 부분을 우선 확인해야 하는지도 알고 싶습니다.

1개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    타는 냄새가 난다면 차단기나 단자부의 과열을 우선 의심해야 합니다. 접점 열화, 단자 풀림, 과부하 등으로 국부적인 발열이 발생하면 차단기가 트립하기 전에도 절연물에서 냄새가 날 수 있습니다. 안전을 확보한 뒤 열화상으로 온도 이상을 확인하고, 전원 차단 후 변색·탄화 흔적과 단자 체결상태를 점검하는 것이 좋습니다.