전선 연결부에서 냄새가 나는데 차단기는 떨어지지 않는 이유는 무엇인가요?

제어반이나 분전반을 점검하다가 특정 전선 연결부 주변에서 타는 듯한 냄새가 나는 것을 발견했습니다. 그런데 해당 회로의 전류는 차단기 정격 이내이고 차단기도 정상적으로 유지되고 있습니다. 차단기가 동작하지 않는데도 연결부에서 열이나 냄새가 발생할 수 있는 이유는 무엇인가요?

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 이대길 전기기능사입니다.

    차단기는 전기가 너무 많이 흐르거나 누전될 때만 작동하므로, 정상 범위의 전류가 흐르고 있다면 특정 연결부만 뜨겁게 타고 있어도 차단기는 위험을 감지하지 못합니다. 따라서 나사가 풀리거나 녹이 슬어 접촉저항이 커지면 해당 부위에만 열이 발생해 피복이 탈 수 있으므로 타는 냄새가 나면 즉시 전원을 끄고 탄 부품과 전선을 새것으로 교체해야 합니다

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    차단기는 회로 전체의 과전류나 단락 등을 보호하는 장치이기 때문에 특정 접속부의 국부적인 과열까지 반드시 감지하는 것은 아닙니다. 전선 단자나 압착부가 느슨해지면 접촉저항이 증가하면서 그 부분에서 줄열이 발생할 수 있습니다. 이 경우 전체 전류는 정상이어도 접속부만 뜨거워지고 절연물이 변색되거나 타는 냄새가 날 수 있습니다. 즉시 전원을 차단하고 단자 체결상태와 전선 압착상태를 점검해야 합니다.