오로라맨

오로라맨

채택률 높음

전동기 운전 중 차단기에서 열이 나는데 특정 상만 온도가 높은 이유는 무엇인가요?

MCC에서 모터를 정상적으로 운전하고 있는데 차단기 입출력 단자를 열화상카메라로 확인해 보면 세 상 중 특정 한 상의 온도만 유난히 높게 나오는 경우가 있더라고요. 전체 모터 운전전류는 정격전류를 넘지 않고 있어서 단순 과부하 문제는 아닌 것 같은데 특정 상에서만 발열이 발생한다면 차단기 내부 접점이나 단자 체결상태에 문제가 있을 수도 있을 것 같습니다. 이런 경우 어떤 부분을 확인해서 원인을 판단하는 것이 좋은지 궁금합니다.

1개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    특정 상의 차단기 단자만 유난히 뜨겁다면 해당 상의 접촉저항이 다른 상보다 높아진 상황을 우선 의심할 수 있습니다. 단자 나사가 풀렸거나 케이블 러그와 단자 사이의 접촉면이 불량하거나 차단기 내부 접점이 열화된 경우 정상적인 부하전류에서도 해당 부분에 국부적인 발열이 발생할 수 있습니다. 열화상카메라로 차단기의 1차측과 2차측 온도를 비교하고 각 상의 전류도 동시에 측정하면 원인을 좁히는 데 도움이 됩니다. 특정 상에서 발열과 전류 불평형이 함께 나타난다면 전원이나 부하 측도 확인해야 하고, 전류는 비슷한데 특정 단자만 뜨겁다면 접속부나 차단기 자체의 접촉저항 문제를 우선적으로 점검하는 것이 좋습니다.

    채택 보상으로 204베리 받았어요.

    채택된 답변