모터 운전 중 전류는 정상인데 차단기 단자에서 발열이 발생하는 이유가 궁금합니다.

전동기의 운전전류가 정격 이내이고 차단기도 정상적으로 동작하는데 차단기 단자 부분의 온도가 다른 부분보다 높게 측정되는 경우가 궁금합니다. 부하 자체에는 문제가 없어도 단자 체결 불량이나 접촉저항 증가 때문에 국부적인 발열이 생길 수 있는지, 이런 상태를 계속 방치하면 어떤 문제가 발생하는지도 알고 싶습니다.

1개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    전류가 정상이더라도 단자 접촉저항이 높아지면 해당 부분에서 국부적인 발열이 발생할 수 있습니다. 특히 단자 나사가 풀렸거나 접촉면이 손상된 경우 발열이 심해질 수 있습니다. 열화상카메라로 상별 온도를 비교하고, 전원을 차단한 뒤 단자 체결상태와 변색·탄화 여부를 확인하는 것이 좋습니다. 방치하면 단자 소손이나 케이블 절연 손상으로 이어질 수 있습니다.