전기히터의 전류가 정상인데도 가열이 잘 안 되는 이유가 궁금합니다.

전기히터를 운전했을 때 측정되는 전류는 평소와 비슷한데 실제 온도가 잘 올라가지 않는 경우가 궁금합니다. 히터 자체의 열화나 일부 소자 단선뿐만 아니라 온도센서나 온도조절기의 문제 때문에 가열이 제대로 되지 않을 수도 있는지 궁금합니다. 현장에서는 어떤 부분부터 확인하는지 알고 싶습니다.

3개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최광민 전기기사입니다.

    전류가 정상적으로 흐른다고 해서 실제 가열 상태까지 정상이라고 단정할 수는 없습니다. 히터의 일부 소자가 손상되거나 열 전달부에 문제가 있을 수 있고, 온도센서가 잘못된 값을 보내 제어기가 출력을 제한하는 경우도 있습니다. 히터의 각 회로 전압과 전류를 확인하고 온도센서의 측정값, 접촉기나 SSR 출력 상태까지 함께 점검하는 것이 좋습니다.

    채택 보상으로 270베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 최정훈 전기기사입니다.

    전류는 정상이라고 하더라도 뜨겁지 않다면 센서의 측정 오류나 일부 히터에 결함 때문일 가능성이 높아 보입니다. 왜냐하면은 온도 센서가 고장이 나서, 온도를 높게 인지하게 되면은 조절기가 전원을 일찍 차단하기 때문입니다. 그리고 병렬 히터 중에 일부가 단락되어도 전류만 잡히는 경우가 있습니다.

    그러니 점검을 하실 때에는 실제 온도랑 비교를 먼저 해 보시는 게 중요하겠습니다. 그다음에는 센서가 정상적으로 동작하는지 점검을 해 주시고 마지막으로 히터 개별적으로 전류를 측정해 주시면 원인을 파악하실 수 있으실 겁니다. 비접촉 온도계로 실제 온도를 측정한 뒤에 조절기 표시값과 비교를 해 보시고 그리고 히터에 각각의 채널별로 전류가 균일하게 나오는지 후쿠메타로 재보시면은 파악하실 수 있으실 거예요.

  • 안녕하세요. 이대길 전기기능사입니다.

    전류가 정상이라도 온도 센서가 오류를 일으켜 전기를 껐다 켰다 반복하거나, 발생한 열이 제대로 전달되지 못하고 밖으로 세어나가면 온도가 올라가지 않을 수 있습니다. 현장에서는 먼저 3상 전선 각각의 전류가 모두 똑같이 흐르는지 확인하고 온도 센서의 측정값과 실제 온도가 일치하는지 순서대로 점검해야 합니다