전기히터 단자 전압은 정상인데 히터가 제대로 가열되지 않는 이유가 있나요?

전기히터에 정격에 가까운 전압이 정상적으로 들어오고 차단기도 트립하지 않는데 실제 가열되는 속도가 예전보다 느려지는 경우가 있더라고요. 히터 소자 일부가 단선된 경우에는 전압만 측정해서는 확인하기 어려운지도 궁금합니다.

1개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    가능합니다. 여러 개의 히터 소자를 사용하는 설비라면 일부 소자가 단선돼도 나머지 소자에는 정상적인 전압이 측정될 수 있습니다. 이 경우 전체 소비전력이 감소해 가열능력이 떨어집니다. 따라서 전압만 확인하지 말고 각 소자의 저항값과 운전 중 전체 전류를 비교하는 것이 좋습니다. 명판 기준 전류보다 실제 전류가 낮다면 일부 소자의 단선이나 접속 불량을 의심할 수 있습니다.

    채택 보상으로 194베리 받았어요.