전동기 운전 중 차단기 단자는 뜨겁지 않은데 케이블만 과열되는 이유가 궁금합니다.

MCC에서 전동기를 운전할 때 차단기나 접촉기 단자는 특별히 과열되지 않는데 모터로 연결된 케이블의 특정 부분만 온도가 높게 측정되는 경우가 있다고 들었습니다. 케이블 용량이 부족해서 발생하는 것인지, 접속부 문제나 케이블 자체의 손상 때문일 수도 있는지 궁금합니다. 현장에서는 어떤 부분부터 확인하는 것이 좋은지도 알고 싶습니다.

1개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    케이블이 과열된다면 우선 실제 부하전류가 케이블 허용전류를 초과하는지 확인해야 합니다. 케이블 용량이 부족하거나 주변 케이블과 밀집되어 열이 제대로 방출되지 않는 경우 온도가 높아질 수 있습니다. 특정 부분만 과열된다면 중간 접속부나 단자에서 접촉저항이 증가한 경우도 의심할 수 있습니다. 현장에서는 부하전류와 케이블 전체의 온도를 비교하고, 특정 접속부의 발열이 집중되는지 열화상카메라로 확인하는 것이 좋습니다.

    채택 보상으로 186베리 받았어요.

    채택된 답변