전기기사 공부 중인데 역률이 왜 중요한지 이해가 잘 안 됩니다.

전기기사 필기 공부하면서 역률 부분이 계속 헷갈려서 질문드립니다.
역률이 낮으면 안 좋다고만 외우고 있는데 이유를 잘 모르겠습니다.
유효전력과 무효전력이 실제로 어떤 차이가 있는지도 헷갈립니다.
교재에서는 전력 손실이 증가한다고 나오는데 감이 안 옵니다.
왜 전류가 더 많이 흐르게 되는 건지도 이해가 안 됩니다.
시험에서는 주로 어떤 식으로 문제로 나오는지도 궁금합니다.
개념을 쉽게 연결해서 이해하고 싶습니다.

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최광민 전기기사입니다.

    역률은 전체 전력 중 실제 일을 하는 비율이다. 역률이 낮으면 무효전력이 많아져 같은 유효전력을 얻기 위해 더 많은 전류가 필요하다. 전류가 증가하면 전선 손실(I²R)이 커지고 설비 부담도 증가한다. 그래서 전기 시스템에서는 역률 개선이 중요하고 시험에서도 손실 증가 원리나 전류 증가 이유로 자주 출제된다.

    채택 보상으로 130베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 김준연 전기기사입니다.

    유효전력은 모터를 돌리고 열을 만들고 일으하며 무효전력은 일은 하지않지만 자기장을 만들죠! 즉 역률이랑 유효/무효이며 드러간전기중 실제로일한 비율입니다. 역률이 낮으면 손실이 증가하고 설비 과부하등 좋지못하는현상이 일어납니다. 그래서 무효전력을 줄이기 위해 콘덴서를 설치하는것이죠