태양광 설비 인버터의 오류에 대해 궁금합니다.

3KW 태양광 설비를 사용중인 주택의 인버터에 오류가 떴는데요.

해당 오류는 "04: DC Link Over V" 라고 깜박깜박 거립니다.

이 오류는 어떤 원인인지 해결방법은 무엇일지 궁금합니다.

3개의 답변이 있어요!
  • 안녕하세요. 박형진 전문가입니다.

    DC LINK OVER V는 DC 링크 과전압 오류 입니다.

    과도한 발전으로 전압이 상승하거나 계통전압 이상, 급격한 부하 변화 등의 이유로 발생할 수 있으며 때때로 구름이 지난후 갑작스러운 태양광 발전에 의해 강한 일사량이 들어오면서 순간 전력 과다 공급이 발생할 수 있습니다.

    이때 인버터를 재부팅하면 대부분 해결이 되지만 그렇지 않는 경우 서지 보호기가 제대로 작동하는지 확인하는게 좋습니다.

    참고 부탁드려요~

    1명 평가
  • 탈퇴한 사용자
    탈퇴한 사용자

    안녕하세요. 조일현 전문가입니다.

    전압이 기준을 초과했을 때 생기는 과전압 입니다.

    태양광 모듈이 인버터가 허용하는 입력 전압을 초과한 경우 이거나 외부 환경 온도가 낮을때 패널의 개방 전압이 증가하는 경우 및 인버터 내부 부품이 불량이나 고장난 경우 나타날 수 있습니다.

    이는 패널이 연결된 직렬 수 와 인버터의 최대 허용 전압을 확인하시고 인버터 입력 케이블 극성 및 연결 상태를 확인해야 합니다.

  • 안녕하세요. 김재훈 전문가입니다.

    인버터 오류 코드 04: DC Link Over V는 태양광 패널에서 유입되는 DC 전압이 인버터의 허용 범위를 초과했을 때 발생합니다 원인은 과도한 일사량 잘못된 스트링 구성 인버터 내부 전압 제어 회로 이상 등이 있을 수 있습니다 패널 배선과 접속 상태를 점검하고 이상이 없으면 제조사 서비스센터에 점검을 의뢰해 내부 부품을 확인 교체해야 합니다