접지공사의 종류별 접지저항값과 접지선의 굵기를 알려주세요.

안녕하세요. 접지공사와 종류별 접지저항값과 접지선 굵기에 관해서

알려주시면 좋겠는데 이거 쉽게 외우는 방법있을까요? 생각보다 어렵네요.

55글자 더 채워주세요.
5개의 답변이 있어요!
전문가 답변 평가답변의 별점을 선택하여 평가를 해주세요. 전문가들에게 도움이 됩니다.
  • 유택상 전기기사
    유택상 전기기사
    서울교통공사 검수팀

    안녕하세요. 전기기사 취득 후 현업에서 일하고 있는 4년차 전기 엔지니어입니다.

    접지공사는 몇 가지 주요 종류가 있으며, 각각의 접지저항값과 접지선 굵기가 다릅니다. 가장 일반적인 것은 일선 접지로, 보통 10Ω 이하의 접지저항을 가져야 안전합니다. 접지선의 굵기는 사용하는 전압과 전류에 따라 다르지만, 일반적으로 2.6mm² 이상의 동선을 사용합니다. TT 시스템에서는 30Ω 이하로 유지하는 것이 바람직합니다. 다양한 현장 조건과 설계 기준에 따라 달라질 수 있으므로, 국제기준이나 국가 전기안전규정을 참조하는 것이 가장 확실합니다.

    제 답변이 도움이 되셨길 바랍니다.

  • 안녕하세요. 이대길 전기기능사입니다.

    접지 공사는 2종 접지 공사는 버리는 것이 좋고요 그러니까 문제를 2종 접지 공사는 우선은 빼 버리고 가장 많이 출제되는 1종 3종 특별 3종 정도만 외우시기 바라겠습니다 1종 10음 이하 6 스퀘어 이상의 굵기 접지선 3종 접지 공사는 100옴 2.5 스퀘어 이상의 굵기 접지선 특별 3종, 그러니까 1종과 특별 3종을 똑같이 보고 10옴하 3종 접지를 100옴 이하 이런 순으로 외우면 좋겠습니다

  • 안녕하세요. 이상희 전기기사입니다.

    아래 4가지로 구분이

    가능합니다

    망누접지: 

    약 10Ω 이하의 낮은 접지저항값을 가져야 합니다. 접지선의 굵기는 50mm² 이상을 권장합니다.

    농지접지

    약 10Ω 이하의 낮은 접지저항값을 가져야 합니다. 접지선의 굵기는 50mm² 이상을 권장합니다.

    건물용접지

    약 30Ω 이하의 낮은 접지저항값을 가져야 합니다. 접지선의 굵기는 25mm² 이상을 권장합니다.

    기계용접지

    약 30Ω 이하의 낮은 접지저항값을 가져야 합니다. 접지선의 굵기는 25mm² 이상을 권장합니다.

    .

  • 안녕하세요. 박준희 전기기사입니다.

    실무를 하다보면 당연시하게 외워집니다.

    1종 10옴, 2종은 케바케, 3종은 100옴, 특별3종은 10옴입니다.

    감사합니다.

  • 안녕하세요. 임경희 전기기능사입니다.

    접지공사 종류에 따라 저항값과 굻기가 다른데요.

    제1종의 경우 접지저항은 10Ω 이하, 공칭면적 6mm2 이상의 연동선의 굵기를 사용해요.

    제2종의 경우 접지저항은 150/1선 지락전류 Ω 이하, 공칭면적 16mm2 이상의 연동선의 굵기를 사용해요.

    제3종의 경우 접지저항은 100Ω 이하, 공칭면적 2.5mm2 이상의 연동선의 굵기를 사용해요.