변압기 점검 시 절연저항보다 절연유 상태도 함께 확인하는 이유는 무엇인가요?

유입변압기를 점검할 때 절연저항 측정뿐 아니라 절연유 상태도 함께 확인한다고 들었습니다. 절연저항이 정상이라면 문제가 없는 것 같은데 왜 절연유까지 별도로 점검하는지 궁금합니다. 절연유 상태가 나빠지면 어떤 문제가 생길 수 있는지도 알고 싶습니다.

3개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최광민 전기기사입니다.

    유압변압기의 절연유를 절연과 냉각을 동시에 담당하는 중요한 역할을 합니다. 시간이 지나면 수분이 유입되거나 산화가 진행되어 절연성능과 냉각 성능이 모두 저하될 수 있습니다. 절연저항이 정상이어도 절연유 상태가 좋지 않으면 내부 온도가 높아지거나 절연 열화가 빨라질 수 있습니다.그래서 현장에서는 절연저항 측정과 함꺠 절연유 색상 수분 함량 절연내력 등을 함꼐 점검하여 변압기의 상태를 종합적으로 판단합니다.

    채택 보상으로 224베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 최정훈 전기기사입니다.

    절연 저항의 측정은 권선의 현재 절연 상태뿐만 아니라 절연 유해 열화나 냉각 성능 저하까지 판별하지 못합니다. 그렇기 때문에 절연유는 절연과 동시에 권선의 열을 식히는 역할을 하죠. 그러므로 별도 점검이 필수적입니다.

    절연류의 상태가 나빠지면 수분이랑 산화물로 인해서 절연 파괴 전압이 떨어집니다. 그래서 내부 단락 사고가 발생할 수도 있죠. 또한 슬러지가 오일 순환을 막을 수도 있어서 변압기 온도가 급상승합니다. 그리고 발생한 유중가스로 인해서 화재랑 폭발 위험이 커지는 것이라고 이해하시면 좋겠네요.

  • 안녕하세요. 김종식 전기기사입니다.

    유입변압기에서 절연저항과 절연유를 함께 점검하는 이유는 두 검사가 확인하는 부분이 서로 다르기 때문입니다.

    절연저항 측정은 권선과 대지 또는 권선 사이의 현재 절연 상태가 양호한지 확인하는 검사입니다. 하지만 이 값이 정상이라고 해서 변압기 내부와 절연유까지 모두 정상이라고 단정할 수는 없습니다.

    절연유는 변압기 내부에서 절연과 냉각이라는 중요한 역할을 합니다. 장기간 사용하면 수분이 섞이거나 산화되고, 내부 방전이나 과열로 인해 가스·슬러지 등이 발생하면서 절연 성능이 떨어질 수 있습니다. 그래서 절연유의 절연파괴전압, 수분, 산가 등을 검사하고 필요에 따라 용존가스분석(DGA)을 실시합니다.

    절연유 상태가 나빠지면 절연파괴 및 내부 방전 가능성이 높아지고 냉각 성능도 저하될 수 있습니다. 심한 경우 권선 손상이나 변압기 고장으로 이어질 수 있습니다.

    따라서 쉽게 말하면 절연저항 측정은 현재의 전기적인 절연 상태를 확인하는 검사이고, 절연유 검사는 변압기 내부 절연재의 열화나 이상 징후까지 살펴보는 검사라고 이해하면 됩니다. 두 검사를 함께 해야 유입변압기의 상태를 좀 더 정확하게 판단할 수 있습니다.