아하아멘

아하아멘

채택률 높음

전기설비에서 변압기의 절연저항은 정상인데 절연유의 절연내력이 낮아질 수 있는 이유는 무엇인가요?

변압기의 절연 상태를 확인하기 위해 절연저항을 측정했을 때는 정상 범위로 나타났는데, 별도로 절연유를 시험했더니 절연내력이 낮게 측정되는 경우가 있다고 합니다. 절연저항과 절연유 절연내력은 모두 절연 상태를 판단하는 지표인데, 두 결과가 다르게 나타날 수 있는 이유가 궁금합니다. 실제 변압기 점검에서는 두 항목을 어떻게 구분해 해석해야 하나요?

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최광민 전기기사입니다.

    절연저항은 측정 대상의 절연 상태를 전기적으로 평가하는 지표이고, 절연유 절연내력 시험은 절연유가 전압을 견디는 능력을 평가하는 시험입니다. 따라서 변압기 권선의 절연저항이 정상이어도 절연유에 수분이나 미세한 이물질이 포함되어 있으면 절연내력이 낮아질 수 있습니다. 반대로 절연유 시험 결과만으로 권선 절연 상태까지 정상이라고 판단할 수도 없습니다. 변압기 상태를 종합적으로 평가하려면 절연저항, 절연유 시험 결과, 온도와 부하 이력 등을 함께 검토하고 제조사 및 정비 기준에 따라 후속 점검을 진행해야 합니다.

    채택 보상으로 218베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.

    변압기의 절연 저항은 권선과 대지 사이의 절연 상태를 확인 하는 값이고, 절연유의 절연내력은 절연유가 높은 전압을 견디는 능력을 의미합니다. 따라서 두 시험 결과가 다르게 나타날 수 있습니다. 절연유에 수분이나 미세한 이물질이 섞이게 되면 절연 내력이 낮아질 수 있지만 권선의 절연 상태는 양호해 절연 저항이 정상으로 측정이 될 수 있습니다. 절연저항 측정 결과와 절연유의 절연내력 시험 결과를 함께 확인하고 필요한 경우 수분 함량과 절연유의 열화 상태도 점검해 보시는 것이 필요 합니다.