변압기 절연유는 왜 주기적으로 검사해야 하나요?

수변전설비를 공부하다 보니 유입변압기는 절연유를 정기적으로 검사한다고 들었습니다. 단순히 기름이 부족한지만 확인하는 줄 알았는데 절연내력시험이나 수분 측정도 한다고 해서 궁금합니다. 절연유 상태가 나빠지면 변압기에 어떤 영향을 주는지, 실제 현장에서는 어떤 항목을 주로 검사하는지도 알고 싶습니다.

3개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최광민 전기기사입니다.

    변압기 절연유는 절연과 냉각을 동시에 담당하는 중요한 역할을 합니다.시간이 지나면서 열과 산화,수분 유입 떄문에 성능이 점차 떨어질 수 있습니다. 절연유에 수준이 많아지면 절연성능이 낮아지고 내부에서 방전이 발생할 가능성이 커집니다. 또한 열을 식혀주는 능력도 떨어져 변압기 온도가 높아질수있습니다.그래서 현장에서는 절연내력 시험을 통해 절연성능을 확인하고, 수분 함량이나 산가 등을 검사해 절연유 상태를 점검합니다,검사 결과가 좋지 않으면 절연유를 여과하거나 교체하기도 합니다.이런관리를 꾸준히 해야 변압기 고장을 예방하고 수명일 늘릴수잇어요!!

    채택 보상으로 184베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 최정훈 전기기사입니다.

    변압기의 절연유는 변압기의 내부 권선의 절연상태를 유지하고, 운전중에 발생할수있는 열을 식혀주는 역할을 합니다. 하지만, 장기간 운전을하게 되면 부하의 열화나 산소 노출이나 외부의 수분이 유입하는 등으로 성능이 떨어지게 되죠. 그러면 절연 성능이 낮아지고, 내부발전이나 단락으로 사고가 이어질수 있습니다. 그러면 변압기가 파손될수도 있고, 대형 정전이나 화재가 발생할수가 있으니, 주기적으로 검사를 해야되는 겁니다.

    현장에서는 절연유의 상태를 체크하려고 절연내력 시험이나 수분측정이나 가스분석같은 항목으로 수시로 점검하죠. 절연내력 시험은 전기를 견디는 힘을 확인하는거고, 수분측정은 성능을 떨어뜨리는 수분의 양을 파악하는 겁니다. 특히나 유가스 분석은 내부의 이상 방전이나 과열이 발생했을때, 가스의 종류를 파악하게되고, 변압기의 고장을 미리 예측하고 예방할수 있게 해주는 역할을 합니다.

  • 안녕하세요. 김종식 전기기사입니다.

    변압기 절연유는 단순한 기름이 아니라 절연과 냉각을 동시에 담당하기때문에 주기적으로 상태를 확인합니다.

    절연유에 수분이나 먼지, 슬러지 같은 불순물이 섞이거나 장기간 사용으로 열화되면 절연 성능이 떨어집니다. 그러면 내부에서 부분방전이나 절연파괴가 발생할 가능성이 커지고, 심하면 변압기 고장이나 화재로 이어질 수도 있습니다. 냉각 성능도 떨어져 권선 온도가 올라가고 절연물의 노화가 빨라질 수 있습니다.

    현장에서는 보통 절연내력(절연파괴전압), 수분 함량, 산가, 색상·탁도, 절연유 양과 누유 여부 등을 확인합니다. 규모가 큰 변압기나 중요 설비는 절연유 속에 녹아 있는 가스를 분석하는 용존가스분석(DGA)을 통해 내부 과열이나 아크·부분방전 징후를 미리 찾기도 합니다.

    그래서 절연유 검사는 기름이 부족한지 확인하는 것보다 변압기 내부 이상을 조기에 발견하는 예방정비 개념으로 이해하시면 됩니다. 특히 수분이 증가하면 절연내력이 크게 떨어질 수 있어서 절연내력시험과 수분 측정은 중요한 검사 항목입니다.