자격증
자동화재탐지설비의 수직구역의 경계구역 설정기준이란?
소방에서 적용되는 자동화재탐지설비의 경계구역 중에서 수직구역에 해당하는 경계구역 설정기준은 어떻게 되는지 알고 싶습니다.
55글자 더 채워주세요.
2개의 답변이 있어요!
전문가 답변 평가답변의 별점을 선택하여 평가를 해주세요. 전문가들에게 도움이 됩니다.
안녕하세요. 양동선 전기기사입니다.
수직구역 설정은
계단, 경사로, 엘리베이터 승강로, 권상기실, 린넨슈트, 파이프 피트, 덕트 등은 별도 경계구역으로 설정
계단 및 경사로는 45m 이하로 설정
지하층 계단 및 경사로는 별도의 하나의 경계구역으로 설정하나 지하층 층수가 하나일 때는 제외합니다.
안녕하세요. 전기기사 취득 후 현업에서 일하고 있는 4년차 전기 엔지니어 입니다.
수직구역의 경계구역 설정 기준은 일반적으로 건물의 특정 층 또는 구역에 한정된 면적과 관련이 있습니다. 소방설비기준에 따르면 수직구역은 층별 또는 세로로 연속된 구역을 감시하는데, 각 층마다 최대 600㎡를 넘지 않도록 설정하는 게 일반적입니다. 또한, 최대 표시 가능한 경계구역은 10개 층 이하인 경우가 일반적이라는 점도 염두에 두시면 좋습니다. 이와 같은 설계 기준은 화재 발생 시 신속한 감지와 대응을 가능하게 하기 위함입니다.
제 답변이 도움이 되셨길 바랍니다.