인버터로 구동하는 전동기에서 출력 주파수가 일정한데도 전류가 주기적으로 변동하는 이유는 무엇인가요?

인버터로 제어하는 펌프나 송풍기에서 운전 주파수는 일정하게 유지되는데, 모니터에 표시되는 출력전류가 일정한 값으로 유지되지 않고 주기적으로 증가하거나 감소하는 경우가 있습니다. 주파수가 변하지 않으면 전동기의 회전속도도 일정할 것으로 생각할 수 있지만, 실제 부하와 운전 조건에 따라 전류가 달라질 수 있다고 들었습니다. 이런 현상이 정상적인 부하 변동인지, 인버터 설정이나 전동기 또는 기계설비의 이상인지 구분하려면 어떤 항목을 확인해야 하나요?

1개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최광민 전기기사입니다.

    인버터의 출력 주파수가 일정하더라도 전동기에 걸리는 부하가 변하면 필요한 토크가 달라져 출력전류가 변동할 수 있습니다. 펌프에서는 배관 압력이나 유량 변화가, 송풍기에서는 공기 흐름이나 댐퍼 상태가 영향을 줄 수 있습니다. 먼저 전류 변동 주기와 실제 설비의 압력·유량 변화를 비교하고, 인버터의 운전 상태와 경고 이력을 확인해야 합니다. 부하 변화와 관계없이 전류가 반복적으로 크게 흔들린다면 가속·감속 관련 설정, 제어 방식, 속도 피드백 사용 여부 및 전동기 연결 상태를 점검합니다. 기계적 진동이나 베어링 이상이 동반되는지도 확인해야 하며, 인버터 표시값만으로 고장을 단정하지 않는 것이 중요합니다.

    채택 보상으로 238베리 받았어요.

    채택된 답변